7 试验方法
	7.1 标准试验条件
	7.1.1 标准试验环境为空气温度(23±5)℃,相对湿度为(50±10)%。
	7.1.2 基层墙体试块的尺寸应满足5.6和5.7中锚栓安装的相关要求。
	7.1.3 试验中所用钻头直径应符合表5要求。
	
		
	

		7.2 数值修约
	
		    在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时,应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较,比较的方法采用GB/T 8170-2008中第4章的修约值比较法。
	
		7.3 尺寸及公差
	
		    使用精确度为0.02mm的游标卡尺测量,读数并记录,测试数量5个。
	
		7.4 锚栓抗拉承载力标准值
	
		    标准试验条件下,在各类基层墙体中锚栓的抗拉承载力标准值应按本标准附录C进行试验。
	
		7.5 锚栓圆盘抗拔力标准值
	
		    标准试验条件下,在各类基层墙体中锚栓圆盘的抗拔力标准值应按本标准附录D进行试验。
	
		7.6 钻头磨损对锚栓抗拉承载力标准值的影响
	
		7.6.1 试验设备
	
		    可连续平稳加载的拉拔仪。
		
			7.6.2 试验过程
		
			    用dmin和dmax钻头在基层墙体试块上各安装5个锚栓,应按本标准附录C试验方法进行拉拔试验。钻头直径范围应符合表5要求,
		
			7.6.3 试验结果
		
			    应按本标准附录C.3的要求进行计算。
		
			7.7 锚栓的松弛性能
		
			7.7.1 试验设备
		
			    可连续平稳加载的拉拔仪。
		
			7.7.2 试验过程
		
			    在基层墙体试块上安装锚栓,不应限制基层墙体试块的侧向膨胀。按生产商提供的安装方法进行安装,钻头直径dm,锚栓数量5个。
		
			    安装后,在无荷载状态下放置500h后,应按本标准附录C试验方法进行拉拔试验。
		
			7.7.3 试验结果
		
			    应按本标准附录C.3的要求进行。
		
			7.8 环境温度对锚栓承载力标准值的影响
		
			7.8.1 最大环境温度的影响
		
			7.8.1.1 试验设备
		
			    可连续平稳加载的拉拔仪、能连续平稳升温且能恒定在一定温度下的烘箱。
		
			7.8.1.2 试验条件
		
			    在标准环境温度下,将锚栓安装在混凝土试块中,放入恒温烘箱,在(40±2)℃温度下保存24h。
		
			7.8.1.3 试验过程
		
			    试块从烘箱中取出后,在5min内按照本标准附录C试验方法进行拉拔试验。试件数量为5个。
		
			7.8.1.4 试验结果
		
			    应按本标准附录C.3的要求进行。
			
	
				7.8.2 最小环境温度的影响
			
				7.8.2.1 试验设备
			
				    可连续平稳加载的拉拔仪、冰箱。
			
				7.8.2.2 试验条件
			
				    在标准环境温度下,将锚栓安装在混凝土试块中,放人冰箱,在(0~2)℃温度下保存24h。
			
				7.8.2.3 试验过程
			
				    试块从冰箱中取出后,在5min内按照本标准附录C.3的要求进行。试件数量为5个。
			
				7.8.2.4 试验结果
			
				    应按本标准附录C.3的要求进行。
			
				7.9 旋入式锚栓的破坏扭矩
			
				7.9.1 试验设备
			
				    读数精确到0.01N·m的扭力扳手。
			
				7.9.2 试验过程
			
				    将锚栓安置于基层墙体试块中,且不应限制基层墙体试块的侧向膨胀。按生产商提供的安装方法和安装扭矩Tinst进行安装,钻头直径dm,锚栓数量10个。
			
				    安装后使用扭力扳手拧膨胀件,增大扭矩,直至锚栓破坏,此时的扭矩读数为破坏扭矩Tu。
				
		
					7.9.3 试验结果
				
					    应按式(1),破坏扭矩除以厂家提供的安装扭矩,得到系数β。
					
						
					
			
						    式中:
					
						    Tu——破坏扭矩;
					
						    Tinst——安装扭矩。
						 
				