7.6 集成式卫生间
7.6.1 同一类型的集成式卫生间每10间应划分为一个检验批,不足10间也应划分为一个检验批。
7.6.2 集成式卫生间每个检验批应至少抽查50%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。
Ⅰ 主控项目
7.6.3 集成式卫生间的功能、配置、布置形式及内部尺寸应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;尺量检查。
7.6.4 集成式卫生间工程所选用部品部件、洁具、设施设备等的规格、型号、外观、颜色、性能等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;手试;检查产品合格证书、型式检验报告、产品说明书、安装说明书、进场验收记录和性能检验报告。
7.6.5 集成式卫生间的防水底盘安装位置应准确,与地漏孔、排污孔等预留孔洞位置对正,连接良好。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.6.6 集成式卫生间的连接构造应符合设计要求,安装应牢固严密,不得松动。设备设施与轻质隔墙连接时应采取加强措施,满足荷载要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;手试;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
7.6.7 集成式卫生间安装完成后应做满水和通水试验,满水后各连接件不渗不漏,通水试验给水排水畅通;各涉水部位连接处的密封应符合设计要求,不得有渗漏现象;地面坡向、坡度应正确,无积水。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;满水、通水、淋水、泼水试验。
7.6.8 集成式卫生间给水排水、电气、通风等预留接口、孔洞的数量、位置、尺寸应符合设计要求,不偏位错位,不得现场开凿。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
7.6.9 集成式卫生间板材拼缝处应有密封防水处理。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.6.10 集成式卫生间的卫生器具排水配件应设存水弯,不得重叠存水。
检验方法:手试;观察检查。
Ⅱ 一般项目
7.6.11 集成式卫生间的部品部件、设施设备表面应平整、光洁,无变形、毛刺、裂纹、划痕、锐角、污渍;金属的防腐措施和木器的防水措施到位。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;手试。
7.6.12 集成式卫生间的洁具、灯具、风口等部件、设备安装位置应合理,与面板处的交接应严密、吻合,交接线应顺直、清晰、美观。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;手试。
7.6.13 集成式卫生间板块面层的排列应合理、美观。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.6.14 集成式卫生间部品部件、设备安装的允许偏差和检验方法应符合表7.6.14的规定。
表7.6.14 集成式卫生间安装允许偏差和检验方法
				
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 材料与部品
 - 3.3 室内环境
 - 4 设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 标准化设计和模数协调
 - 4.3 集成设计与部品选型
 - 4.4 设备和管线
 - 5 生产运输
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 部品生产
 - 5.3 出厂检验
 - 5.4 包装运输
 - 6 施工安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工准备
 - 6.3 设备和管线安装
 - 6.4 部品安装
 - 6.5 成品保护
 - 6.6 施工培训、安全与环境保护
 - 7 质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隔墙与墙面系统
 - 7.3 吊顶系统
 - 7.4 楼地面系统
 - 7.5 集成式厨房
 - 7.6 集成式卫生间
 - 8 使用维护
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475