7.2 隔墙与墙面系统
7.2.1 同一类型的装配式隔墙与墙面工程每层或每30间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批,大面积房间和走廊可按装配式隔墙30㎡计为1间。
7.2.2 装配式隔墙与墙面工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于4间,不足4间时应全数检查。
Ⅰ 主控项目
7.2.3 装配式隔墙与墙面系统所用部品部件的品种、规格、性能、外观、燃烧等级、甲醛释放量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
7.2.4 装配式隔墙与墙面系统的管线接口位置应符合设计要求。
检验方法:查阅设计文件;观察检查;尺量检查。
7.2.5 装配式隔墙与墙面系统的饰面板应连接牢固,龙骨间距、数量、规格应符合设计要求,龙骨应符合防腐、防潮及防火要求,墙面板块之间的接缝工艺应密闭,材料应防潮、防霉变。
检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、后置埋件现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
7.2.6 装配式龙骨隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充与嵌缝材料的品种、规格、性能及木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
7.2.7 装配式龙骨隔墙的天地龙骨应与基层构造连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。
检验方法:手扳;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
7.2.8 装配式条板隔墙的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
7.2.9 装配式条板隔墙的条板之间、条板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定,连接方法应符合设计要求。
检验方法:观察;手扳检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.10 装配式墙面表面应平整、洁净、色泽均匀,带纹理饰面板朝向应一致,不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损,墙面造型、图案颜色、排布形式和外形尺寸应符合设计要求。
检验方法:观察;查阅设计文件;尺量检查。
7.2.11 装配式墙面饰面板的接缝应嵌填密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
7.2.12 装配式龙骨隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。
检验方法:观察。
7.2.13 装配式龙骨隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
7.2.14 装配式隔墙及墙面工程的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 材料与部品
 - 3.3 室内环境
 - 4 设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 标准化设计和模数协调
 - 4.3 集成设计与部品选型
 - 4.4 设备和管线
 - 5 生产运输
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 部品生产
 - 5.3 出厂检验
 - 5.4 包装运输
 - 6 施工安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工准备
 - 6.3 设备和管线安装
 - 6.4 部品安装
 - 6.5 成品保护
 - 6.6 施工培训、安全与环境保护
 - 7 质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隔墙与墙面系统
 - 7.3 吊顶系统
 - 7.4 楼地面系统
 - 7.5 集成式厨房
 - 7.6 集成式卫生间
 - 8 使用维护
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475