附录C 室内装修污染物预评价
		C.0.1 室内装修污染物预评价应采用能生成合理描述装修方案模型的专用计算软件,软件应具有下列功能:
	    1 计算工程逐时/逐天的室内污染物浓度、材料污染物释放量;2 解析室内空气污染源头,并输出材料释放率控制要求;
3 设置装修材料类型和用量、材料污染物释放特性参数、通风、工程进度等条件;
4 考虑环境温度对材料污染物释放率的影响;
5 同时计算3个以上房间;
6 直接生成装修污染物控制设计计算书。
C.0.2 装修污染物预评价计算软件的输入应包括污染源/汇、通风、净化三个模块,结果输出应包括室内污染物浓度和房间污染物负荷两个模块(图C.0.2)。

		图C.0.2 装修污染物预评价软件框架
	C.0.3 装修污染物预评价可分为单区模型和多区模型,模型的选择应符合下列规定:
	    1 所有房间或区域之间的污染物浓度分布均匀的情况,计算的结果为整个房间或区域的浓度变化,宜采用单区模型。
2 单个房间或区域内部的污染物浓度分布均匀,而房间或区域之间的浓度差别较大的情况,计算的结果为各个房间或区域的浓度变化,宜采用多区模型。
C.0.4 装修污染物预评价软件应基于质量平衡方程,并应符合下列规定:
2 单个房间或区域内部的污染物浓度分布均匀,而房间或区域之间的浓度差别较大的情况,计算的结果为各个房间或区域的浓度变化,宜采用多区模型。
C.0.4 装修污染物预评价软件应基于质量平衡方程,并应符合下列规定:
	    1 单区模型的质量平衡应按下式计算:

	式中:
V——所有房间的体积之和 (m³);
Ca(t)——所有房间的逐时污染物平均浓度 (mg/m³);
t——时间 (h);
Qout(t)——室外进入所有房间逐时新风量之和 (m³/h);
Cout(t)——室外逐时污染物浓度 (mg/m³);
NE——所有房间释放材料数量;
NS——所有房间吸附材料数量。
2 多区模型的质量平衡应按下式计算:
Vi——区域i的体积 (m³);
Cai(t)——t时刻区域i的室内污染物浓度 (mg/m³);
Caj(t)——t时刻区域j的室内污染物浓度 (mg/m³);
t——时间 (h);
Qj-i(t)——t时刻由区域j流到区域i的风量 (m³/h);
Qi-j(t)——t时刻由区域i流到区域j的风量 (m³/h);
Qout_in i(t)——t时刻室外进入区域i的新风量 (m³/h);
Qin_out i(t)——区域i排到室外的风量 (m³/h);
Cout(t)——室外逐时污染物浓度 (mg/m³);
An——区域内释放材料n的面积 (㎡);
En(t)——释放材料n的单位面积逐时释放率 [mg/(㎡· h)];
NE i——区域i内释放源的数量;
As——区域i内吸附材料s的面积 (㎡);
Rs(t)——吸附材料s的单位面积逐时吸附率 [mg/(㎡· h)];
NS i——区域i内吸附材料的数量;
CADR——净化设备的等效洁净空气量 (m³/h)。
C.0.5 材料污染物释放特性参数应按本标准附录A的规定计算。
	C.0.6 预评价计算模型信息应包括以下内容:
	    1 建筑基本信息应包括房间面积和层高,房间布局等;
2 材料污染源信息应包括房间中材料类型、污染物释放特性参数、材料数量等。
C.0.7 预评价计算温度应符合设计要求。
2 材料污染源信息应包括房间中材料类型、污染物释放特性参数、材料数量等。
C.0.7 预评价计算温度应符合设计要求。
	C.0.8 预评价计算中换气次数的取值应符合表C.0.8的规定。
		表C.0.8 住宅室内换气次数取值
	

	C.0.9 污染物预评价中时间设置应符合装饰装修工程的工序时间要求。
条文说明
    
	C.0.1 装修污染预测软件为设计师开展污染预测提供界面化的交互工具。为了提高预评价的准确性和操作简易性,计算软件应按本标准要求,具备工程逐时/逐天的室内污染物浓度、材料污染物释放量计算的基本功能;能通过软件计算解析室内空气污染源头,输出材料释放率控制要求。
	C.0.2 预评价计算的核心是室内污染物质量平衡。软件的理论框架包括科学合理的材料污染物释放/吸附模型、通风模型、净化模型。
	C.0.3 室内空气模拟区域内或区域之间的空气混合程度或均匀性是决定不同模型在实际应用中的关键。计算流体动力学CFD模型计算量大,速度慢,耗时长,且在建筑室内空气品质设计和控制优化阶段,室内平均污染浓度便能够满足工程分析要求,因此单/多区域网络模拟方法在工程中有更广泛的应用。若仅考虑房间与室外的通风换气,则可进一步简化为单区模拟方法。
	
C.0.9 材料污染物释放率会随着时间逐渐衰减(见图3),由于不同的材料污染物释放衰减规律不同,因此装修工序进度对验收时的室内空气质量有重要的影响,应在预评价模拟计算时根据各材料的污染特性参数,计算材料在不同时刻的污染释放率和累积效果。在进行设置时,应明确装修工程中关键装修分项内容时间节点;对于工程采用流水线作业,对不同单元装修进度不一的情况,宜按同一批验收中时间最短者计;应明确装修完工到交付验收的时间,若无相关计划,则按7d计。
		C.0.6 由于计算单元区域(房间)内稳定状况下空气污染近似混合均匀,与房间的形状、污染源的形状和空间分布无关,在建模时可以进行简化。设置材料污染源信息时,应包括对污染物控制目标有显著影响的材料。
	
		C.0.7 性能指标法模拟计算设置的温度,按本标准第4.1.5条规定的设计温度选取。
	
		C.0.8 建筑通风是消除室内空气污染,保障室内空气质量的重要措施。在夏季空调、冬季采暖期间,或为避免室外噪声影响、室外大气严重污染时,人员在室内期间保持门窗密闭而严重影响了室内自然通风效果,住宅建筑在门窗关闭时的通风换气次数值得关注。在控制目标确定的情况下,通风换气次数小,则对装饰装修材料的控制要求会提高。在进行装修污染控制设计前,应了解并确保建筑通风换气次数符合限值要求。最小换气次数的取值,参考现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736对设置新风系统的居住建筑设计最小换气次数的规定。
	
		    调研显示,在未采取增强自然通风措施时,以深圳为例的夏热冬暖地区住宅在门窗关闭条件下自然通风换气次数为0.5次/h~0.6次/h,以武汉为例的夏热冬冷地区住宅门窗关闭条件下自然通风换气次数为0.3次/h~0.5次/h,而以北京为例的寒冷、严寒地区,则普遍仅为0.1次/h~0.2次/h,远远不能满足健康、卫生要求,应采取适宜的措施增加室内通风换气次数。

	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:附录B 全国主要城市最热月平均温度及典型温度修正系数
 - 下一节:本标准用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 室内空气质量控制要求
 - 3.3 材料污染物释放率分级
 - 4 污染物控制设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 规定指标法
 - 4.3 性能指标法
 - 5 施工阶段污染物控制
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工辅助材料
 - 5.3 材料采购与抽检
 - 5.4 施工要求
 - 6 室内空气质量检测与验收
 - 附录A 材料污染物释放特性参数检验方法
 - A.1 仪器及设备
 - A.2 样品制作与处理
 - A.3 空气采样与分析
 - A.4 特性参数计算
 - 附录B 全国主要城市最热月平均温度及典型温度修正系数
 - 附录C 室内装修污染物预评价
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475