3.2 室内空气质量控制要求
		3.2.1 室内空气污染物浓度应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,各污染物浓度对应的等级应符合表3.2.1的规定。室内空气质量应按污染物中最差的等级进行评定。
		
			
		
			
		3.2.2 室内空气质量控制应符合下列规定:
	
			表3.2.1 污染物浓度分级 (mg/m³)
		

		    1 室内空气污染物浓度不应高于Ⅲ级的限量;
2 不含活动家具的装饰装修工程室内空气污染物浓度不应高于Ⅱ级限量。
2 不含活动家具的装饰装修工程室内空气污染物浓度不应高于Ⅱ级限量。
条文说明
    3.2.1 室内空气质量划分为I级、II级、Ⅲ级。I级代表优质的室内空气质量;II级代表良好的室内空气质量;Ⅲ级代表合格的室内空气质量,是保障住户健康的基本要求。室内空气质量等级是依据室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的浓度等级判定,若不同污染物浓度处于不同等级,则按最差的等级判定。
在浓度限值规定上,甲醛、苯、TVOC的Ⅲ级浓度要求对应于国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013年版)的限量要求,甲苯、二甲苯的Ⅲ级浓度限量对应于国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的指标限值。污染物浓度II级的限量取值,主要考虑了现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《室内空气质量标准》GB/T18883的测试条件,尤其是门窗关闭时长的差别以及两者之间的关联。按本标准规定的测试方法和II级浓度限值进行控制,可满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的要求,解决目前工程广泛出现的验收合格但交付后检测不合格的矛盾。污染物浓度I级限量取值综合考虑国内外室内空气质量较高标准,如美国Delos 实验室提出的WELL等建筑标准,满足健康建筑对室内空气质量的要求。
	3.2.2 工程中若有任何一项污染物指标浓度高于Ⅲ级的限值要求,则污染物浓度不合格。住宅室内空气污染来源于装饰装修材料和家具部品,在工程交付时一般不配置家具或仅配置少量的固定家具,并在此配置情况下按现行国家标准《民用建筑室内环境控制规范》GB50325进行空气质量的验收。本标准考虑到为交付后增加家具引起新的污染源预留一定的空间,对过程的室内污染物浓度进行严格控制,因此在装饰装修工程阶段应按II级控制,保障入住使用时空气质量符合Ⅲ级的基本要求。对于使用时室内空气质量水平要求较严格的项目,如II级,在装饰装修工程阶段室内空气污染浓度可考虑按I级进行控制。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 一般规定
 - 下一节:3.3 材料污染物释放率分级
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 室内空气质量控制要求
 - 3.3 材料污染物释放率分级
 - 4 污染物控制设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 规定指标法
 - 4.3 性能指标法
 - 5 施工阶段污染物控制
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工辅助材料
 - 5.3 材料采购与抽检
 - 5.4 施工要求
 - 6 室内空气质量检测与验收
 - 附录A 材料污染物释放特性参数检验方法
 - A.1 仪器及设备
 - A.2 样品制作与处理
 - A.3 空气采样与分析
 - A.4 特性参数计算
 - 附录B 全国主要城市最热月平均温度及典型温度修正系数
 - 附录C 室内装修污染物预评价
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475