10.2 生产厂房
10.2.1 建筑设计应满足设备和生产工艺要求,并应满足防火、防水、防腐蚀、保温、隔热和洁净生产要求。
10.2.2 生产厂房宜充分利用自然光,天然采光设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033和《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的有关规定。
10.2.3 生产厂房的建筑高度应满足生产设备布置、吊装、运输要求,并应预留安装洞口。
10.2.4 生产厂房的室内外高差应根据场地情况和总平面要求确定,且不应小于150mm。
10.2.5 生产医疗用产品的生产厂房设计,应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457的有关规定;生产卫生用产品的生产厂房设计,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定。
10.2.2 生产厂房采用自然光符合节能要求。
10.2.3 纺丝成网法生产厂房根据工艺要求,一般分为两个不同的高度空间。
10.2.4 室内外高差的确定,除符合总平面设计外,还应考虑当地的地质条件、气候条件,以实际使用中不低于150mm为好。
10.2.5 在国外,生产医疗卫生材料的工厂都采取一定级别的洁净厂房,生产制品的等级更高些,进车间一般应带有风淋设施。目前国内有的工厂生产医疗卫生材料用卷材采用30万级洁净厂房,生产制品采用10万级洁净厂房,具体设计应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457的相关规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:10.3 生产辅助用房
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程选择
 - 3.3 工艺计算
 - 4 工艺设备选择和布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 梳理成网法非织造布生产设备选择
 - 4.3 气流成网法非织造布生产设备选择
 - 4.4 纺丝成网法非织造布生产设备选择
 - 4.5 工艺设备布置
 - 5 工艺管道设计与选材
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道设计
 - 5.3 管道选材
 - 6 辅助生产设施设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施
 - 6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施
 - 6.4 纺丝成网法非织造布辅助设备和设施
 - 6.5 物理和化学性能检验室
 - 6.6 边角料回收设施
 - 7 自动控制与仪表设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 控制仪表选择
 - 7.3 控制系统
 - 7.4 控制室
 - 7.5 主要控制方案
 - 7.6 安全、保护、连锁
 - 8 电气设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供配电
 - 8.3 照明
 - 8.4 防雷、接地
 - 8.5 火灾自动报警系统
 - 9 总平面布置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 总平面布置
 - 10 建筑设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 生产厂房
 - 10.3 生产辅助用房
 - 10.4 建筑防火
 - 11 结构设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 结构选型
 - 11.3 荷载选择
 - 11.4 结构计算
 - 11.5 构造要求
 - 11.6 基础设计
 - 12 给水排水设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 给水
 - 12.3 排水
 - 12.4 消防给水和灭火设施
 - 13 供暖、通风、空气调节设计
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 供暖
 - 13.3 通风
 - 13.4 空气调节
 - 14 动力设计
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 供热
 - 14.3 压缩空气
 - 14.4 制冷
 - 15 仓储
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 原料库和成品库
 - 15.3 其他仓储设施
 - 16 设备安装工程基本规定
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 设备基础
 - 16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
 - 16.4 设备开箱验收与保管
 - 16.5 安装现场的安全与卫生
 - 17 梳理成网和气流成网设备安装工程
 - 17.1 开清设备
 - 17.2 梳理机
 - 17.3 交叉铺网机
 - 17.4 气流成网机
 - 17.5 牵伸机
 - 18 纺丝成网设备安装工程
 - 18.1 纺丝钢平台组件
 - 18.2 原料输送装置
 - 18.3 螺杆挤压机
 - 18.4 熔体过滤器和熔体管道
 - 18.5 计量泵及传动装置
 - 18.6 纺丝装置
 - 18.7 侧吹风装置
 - 18.8 气流牵伸装置
 - 18.9 接收成网装置
 - 19 固结设备安装工程
 - 19.1 针刺机
 - 19.2 水刺机
 - 19.3 热风机
 - 19.4 热轧机
 - 20 后整理设备安装工程
 - 20.1 烘干机
 - 20.2 定型机
 - 20.3 轧光机
 - 20.4 卷绕机
 - 20.5 分切机
 - 21 电气设备及控制系统安装
 - 21.1 电气设备和布线
 - 21.2 电气控制系统
 - 21.3 仪器仪表
 - 22 设备的试运转与验收
 - 22.1 试运转一般要求
 - 22.2 试运转前的检验项目
 - 22.3 试运转中的检验项目
 - 22.4 试运转后的检验项目
 - 22.5 安装工程验收
 - 本标准用词说明