5.6 卫生洁具距墙及相互间尺寸
	    卫生洁具尺寸参考附录B。卫生洁具距墙及相互间尺寸应符合下列规定:
	5.6.1 便器中心距侧墙不应小于400mm;中心距侧面洁具边缘不应小于350mm。
	5.6.2 坐便器采用下排水时,排污口中心距后墙为305mm、400mm和200mm三种,推荐尺寸为305mm。
	5.6.3 坐便器采用后排水时,排污口中心距地面高度为100mm和180mm两种,推荐尺寸为180mm。
	5.6.4 淋浴器喷头中心距墙不应小于350mm。喷头中心与洁具水平距离不应小于350mm。
	5.6.5 洗面器中心距侧墙不应小于350mm,侧边距一般洁具不应小于100mm,前边距墙、距洁具边缘不应小于600mm。
	5.6.6 电热水器、太阳能热水器贮水箱侧面距墙不应小于100mm。
	 
      