5.5 整体卫生间
	5.5.1 整体卫生间产品应符合GB/T13095的规定。
	5.5.2 整体卫生间作为无障碍卫生间时除应满足本标准5.4的要求外,还应符合下列要求:
	    a)整体卫生间的门扇应向外开启,门扇开启的净宽不应小于800mm;
	    b)门扇上有防止轮椅脚踏板碰撞的防护板,且门扇内侧应设关门拉手;
	    c)冷热水龙头应选用混合式调节的单柄或掀压式恒温水咀;
	    d)距地面高400mm~500mm处应设求助呼叫按钮。