附录C 地面振动衰减的计算
C.0.1 当动力机器基础为竖向或水平向振动时,距该基础中心点r(m)处地面土的竖向或水平向的振动位移,宜由现场测试确定;当无条件测试时,可按下列公式计算:
	
式中:ur一一距基础中心r处地面上的振动位移(m);
u0一一基础的振动位移(m);
f0——基础上机器的扰力频率(Hz),对于冲击机器基础,可采用基础的固有频率;
r0一一圆形基础的半径或矩形及方形基础的当量半径(m);
ξ0一无量纲系数,可按本附录第C.0.2条规定采用;
α0——地基土能量吸收系数(s/m),可按本附录第C.0.3条规定采用;
μ1——方形及矩形基础动力影响系数,可按本附录第C.0.4条规定采用;
A——基础底面积(m2)。
C.0.2 无量纲系数ξ0,根据地基土的性质和动力机器基础的底面积,可按表C.0.2采用。
	
C.0.3 地基土能量吸收系数α0值,根据地基土的性质,可按表C.0.3采用。
	
C.0.4 方形及矩形基础动力影响系数μ1可按表C.0.4采用。
	