4 旋转式机器基础
4.1 汽轮发电机组基础
4.2 旋转式压缩机基础
4.3 电机基础
    
	
      
4.2 旋转式压缩机基础
4.3 电机基础
条文说明
    Ⅰ 一般规定
本节适用于工作转速在1000r/min~3600r/min之间的汽轮机组基础、燃气轮机组基础设计。本章内容均针对中等转速的旋转式机器基础,不包括低转速机器基础。高位布置的燃气轮机组基础采用框架式基础,工程实践经验及理论分析均表明,本节规定同样适用于这个转速范围内的燃气轮机组基础、调相机等。
汽轮机组基础设计时,除了具备基本设计资料外,尚应取得下列资料:①机器质量的分布、转子质量;②机器旋转时产生的扰力分布、额定转矩;③冷却器、油箱等辅助设备及管道荷载;④短路力矩、凝汽器真空吸力、汽缸温度膨胀力和安装荷载;⑤机器轴系的临界转速;⑥热力管道位置及其隔热层外表面的温度值。