目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 高温(运行)试验
5.6.1 目的
检验探测器在高温条件下使用的适应性。
5.6.2 方法
5.6.2.1 将试样及其底座放在高温试验箱中,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
5.6.2.2 在温度23℃±5℃的条件下,以不大于0.5℃/min的升温速率,将温度升至55℃±2℃,在此条件下保持2h。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
5.6.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1h。然后按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.6.3 要求
探测器应满足4.1.7.1规定。
5.6.4试验设备
试验设备应符合GB16838的有关规定。
 
      
- 上一节:5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
 - 下一节:5.7 低温(运行)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 分类
 - 4 技术要求
 - 4.1 通用要求
 - 4.2 点型红外火焰探测器
 - 4.3 吸气式感烟火灾探测器
 - 4.4 图像型火灾探测器
 - 4.5 点型一氧化碳火灾探测器
 - 5 试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 点型红外火焰探测器基本性能试验
 - 5.3 吸气式感烟火灾探测器基本性能试验
 - 5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
 - 5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
 - 5.6 高温(运行)试验
 - 5.7 低温(运行)试验
 - 5.8 恒定湿热(运行)试验
 - 5.9 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.10 腐蚀试验
 - 5.11 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.12 冲击试验
 - 5.13 碰撞试验
 - 5.14 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.17 静电放电抗扰度试验
 - 5.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.20 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 - 附录A(规范性附录)气体检验装置
 - 附录B(规范性附录)气体传感器
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475