4.4 图像型火灾探测器
4.4.1 响应阈值
4.4.1.1 试样在一级防火和二级防火监测状态下可发现的最小火焰尺寸、定位精度,应符合表8的要求。
4.4.1.2 从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间应不大于20 s。
连续3次测量同一只探测器的响应阈值,通电7d后再连续3次测量同一只探测器的响应阈值,通电期间,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号,其响应阈值应满足4.4.1要求。
4.4.3 电源参数波动
探测器的供电电压为额定工作电压的-15%和+10%,测量探测器的响应阈值,其响应阈值应满足4.4.1要求。
4.4.4 环境光线干扰
探测器在以下环境光线作用期间,不应发出火灾报警信号或故障信号,试验后,探测器响应阈值应满足4.4.1要求。
a)用两只25W的白炽灯(色温为2850K±100K),亮1s熄1s,共20次。
b)用一只直径308mm,30W的环形荧光灯,亮1s熄1s,共20次。
c)用上述白炽灯和荧光灯,亮2h。
 
      
4.4.1.1 试样在一级防火和二级防火监测状态下可发现的最小火焰尺寸、定位精度,应符合表8的要求。
4.4.1.2 从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间应不大于20 s。
	表8 一级、二级防火监测参数表
	 
4.4.2 重复性
