7.6 二氧化碳灭火系统调试
7.6.1 二氧化碳灭火系统设备及管路已安装完成,管路经压力试验和吹扫洁净后,应进行二氧化碳喷放试验。
7.6.2 二氧化碳试喷前应符合下列规定:
1 二氧化碳罐应充入足够的二氧化碳,其储量、压力、温度等应指示明确;
2 声光报警系统应调试完成;
3 喷放区域的严密性检查应完成;
4 系统逻辑回路应检查合格,手动和自动控制应具备投运条件;
5 燃气轮机通风系统应具备投运条件。
7.6.3 系统灭火调试应符合下列规定:
1 发出火警指令后,燃气轮机停机程序应激活;火警区域通风机应立即停运;风机风门应及时关闭;
2 相关的火警声光设备应及时动作;
3 初放与续放延时应符合设定要求;
4 检查各CO2喷嘴喷放正常;
5 喷放后罩壳内二氧化碳浓度应符合设计要求;检测罩壳泄漏情况后,罩壳风机应及时启动通风;当需要打开罩壳门时,应在通风启动5min后才能打开罩壳门。
7.6.4 燃气轮机在备用和运行期间,二氧化碳灭火系统应投入运行。
7.6.4 本条为强制性条文,必须严格执行。燃气轮机设备本身设置有一封闭罩壳,并配备独立的二氧化碳灭火系统。为防止燃气轮机罩壳内起火造成人员伤害或设备损坏,燃气轮机在备用和运行期间,二氧化碳灭火系统应投入运行。