3.3 与土建工程配合的要求
3.3.1 由于安装工艺的需要,安装专业需在土建施工阶段介入时,提前与土建专业协调,并应提出下列技术要求:
1 在土建施工前,应进行图纸会检,对预留孔洞、预埋件、燃气轮机基座、主要附属设备基础等,与安装有关的基础标高、中心线、地脚螺栓孔位置等重要几何尺寸应进行校核;
2 重型设备起吊需要对建筑结构或基础进行加固时,应在土建施工之前与设计、监理和土建施工单位研究确定;
3 燃机基础预埋地脚螺栓、锚固板等部件安装时,各项几何尺寸的误差、累计误差应在允许范围之内。安装专业应参加燃机基础浇灌前的最终验收工作。
3.3.2 燃气轮机设备安装前,土建工程应具备下列条件:
1 行车轨道应安装完毕,并经验收合格;
2 主辅设备基础、基座混凝土浇灌完毕,模板已拆除,混凝土强度应达到设计强度的70%以上,并经验收合格;
3 厂房内的沟道、一次地坪及进厂道路应施工完毕;
4 室内布置的燃气轮机机组,装机部分的厂房应封闭,环境条件应符合制造厂要求;
5 土建施工的模板、脚手架、剩余材料、杂物等施工遗留物应清除;
6 基础的基准线标识应清晰准确;
7 各层平台、步道、梯子、栏杆、扶手和根部护板应装设完毕;
8 厂房内的排水沟、泵坑、管坑、集水井应清理干净,并有可靠的排水设施;
9 厂房内有充足的照明。
3.3.3 燃气轮机设备基础交付安装时,应有下列技术文件:
1 设备基础及构筑物的有关验收记录;
2 基础沉降观测记录;
3 弹性基础隔振器的安装记录。