目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 扩展式基础
6.3.1 扩展式基础施工前应进行基槽验收,检验开挖揭露的地基条件与勘查报告和设计文件是否一致,基槽开挖位置、平面尺寸、基底标高是否符合设计文件要求。基槽验收合格后应立即进行垫层混凝土浇筑或采取覆盖保护措施。
6.3.2 扩展式基础的施工除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定外,尚应符合下列要求:
1 混凝土浇筑时应防止离析,并应振捣密实,浇筑完毕后应及时采取有效养护措施;
2 同一基础混凝土浇筑时,宜一次浇筑完成,混凝土浇筑间歇时间不应超过混凝土的初凝时间;超过混凝土初凝时间的应做施工缝处理,施工缝应留在结构受力较小且便于施工的部位;
3 预制混凝土基础的安装应在混凝土垫层初凝前完成;
4 基础拆模后,应对外观质量和尺寸偏差进行检查,并及时对缺陷进行处理;
5 混凝土养护达到50%的强度后方可安装上部支架,当采用焊接工艺时,养护达到70%的强度后方可施工。
6.3.3 现浇混凝土基础的养护应符合下列规定:
1 应在浇筑完毕后的12h内采取保湿养护措施,可采取浇水养护或是覆盖养护;
2 浇水养护时间不得小于7d,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;
3 采用塑料布覆盖养护时,混凝土敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
4 冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的相关规定,严寒地区进行冬期施工需经充分论证并有可靠的施工经验。
6.3.4 扩展式基础中钢筋工程的尺寸允许偏差应符合表6.3.4的规定。
表6.3.4 钢筋工程的尺寸允许偏差(mm)
	
6.3.5 扩展式基础的尺寸允许偏差应符合表6.3.5的规定。
表6.3.5 扩展式基础的尺寸允许偏差(mm)
	
注:1 检查轴线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值;
2 当扩展式基础采用预埋钢管与上部支架通过插接连接时,可不对基础顶标高进行验收,但应对预埋钢管的尺寸偏差进行验收。
6.3.6 扩展式基础预埋螺栓、预埋钢板和预埋钢管的尺寸允许偏差应符合表6.3.6的规定。
表6.3.6 预埋螺栓、预埋钢板和预埋钢管的尺寸允许偏差(mm)
	
注:1 检查中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值;
2 表中“l”为预埋钢管长度。
6.3.1 本条说明了基槽验收的基本内容和要求。验收合格后应尽快进行下道工序的施工,避免验收合格的基槽受到人为和自然因素的扰动。
6.3.2、6.3.3 对于混凝土工程而言,浇筑和养护是影响质量的两个关键工序,比如拆模后出现蜂窝、麻面一般与振捣不密实有关,混凝土疏松、强度达不到设计要求往往与振捣不密实或是养护不到位有关,在施工过程中应重点加强对这两个工序的控制。当日平均气温低于5℃时,不得采用浇水养护的措施,且在低温条件下混凝土易受冻,因此在我国北方严寒地区冬季不宜进行现浇混凝土基础的施工。如经充分论证可行且有可靠的施工经验,严寒地区冬期也可以施工,但必须采取有效的养护、防冻措施。
说明 返回
顶部
 
京公网安备110105014475