目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 基础分类与选型
5.2.1 支架基础可根据承载性状分为桩基础、扩展式基础和锚杆基础。
5.2.2 桩基础可分为预制桩基础和灌注桩基础。预制桩可分为钢桩、混凝土预制桩和预应力混凝土桩。钢桩按施工方式可分为螺旋桩和锤击(静压)型钢桩。混凝土预制桩和预应力混凝土桩的分类应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定执行。
5.2.3 扩展式基础宜采用混凝土独立基础和条形基础,当采用条形基础时应采用配筋扩展式基础。
5.2.4 支架基础选型应根据下列因素综合确定:
1 支架结构形式和所承受荷载的特征;
2 土的性状及地下水条件;
3 施工工艺的可行性;
4 施工场地条件及施工季节;
5 经济指标、环保性能和施工工期。
5.2.5 支架基础类型的选择可按表5.2.5执行。
表5.2.5 支架基础类型的选择
	
	
注:1 表中符号“○”表示适用,“△”表示可以采用,“×”表示不适用,“—”表示此项无影响;
2 表中基础桩指的是微型短桩,其他基础桩应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定进行选择;
3 对于锚杆基础尚应要求岩石的完整程度为较完整~完整,且适用于岩石埋深线或直接出露的场区;
4 寒冷、严寒地区冬季施工不宜采用现浇施工工艺。
5.2.6 同一阵列支架基础宜采用同类型基础形式。
5.2.7 对于桩基础,可在桩顶处加设混凝土护墩或侧向支撑来提高基础的抗水平和抗弯承载力。
5.2.1 支架基础可按多种标准进行分类,比如可按材料分为钢材基础、混凝土基础等,可按施工工艺分为预制基础、现浇基础等,条文中是按承载性状进行分类的。
5.2.3 采用独立基础时,在确保基础自身结构承载力满足要求的前提下,可根据需要采用无筋或是配筋扩展式基础。为确保条形基础的整体性,提高其自身的抗弯承载力,减小截面尺寸,条形基础应采用配筋扩展式基础。
5.2.4 支架结构形式和所承受荷载的特征是支架基础选型应满足的内在要求,土的性状及地下水条件是应考虑的外在条件,这是基础选型时应考虑的两个最基本因素。太阳能发电站一般占地广,支架基础数量众多,而且一般工期较短,应优先采用快捷方便的施工工艺,优先采用预制桩基础。支架基础选型时对经济指标、环保性能的分析应综合考虑电站的全寿命周期,包括电站停止运营时场地恢复的成本以及对环境可能造成的影响。
5.2.5 条文中对各类岩土条件下支架基础类型的选择的规定主要是从技术可行、环境保护的角度进行要求的。由于太阳能发电站支架布置场区一般较大,如地下水影响基础施工,采取降水措施会造成工程造价的大幅增加,对于此类场地不建议采用扩展式基础。同样的对于灌注桩,如地下水高于桩端埋深,会影响成孔施工、混凝土浇筑,在增加施工成本的同时留下质量隐患,因此也不建议此类场地采用灌注桩。目前光伏发电站工程中的灌注桩基本都是采用干成孔的施工工艺,因此场地的土层需满足成孔过程中不缩径、不塌孔的条件,在软土地层和松散的砂土、碎石土中不易成孔,因此此类场地不宜采用灌注桩。但如果可以采用护筒等护壁施工工艺,在上述地层中也是可以施工灌注桩的。现浇混凝土基础,无论是扩展式基础还是桩基础,在寒冷、严寒地区冬季施工由于养护的问题不宜采用。在密实的砂土、碎石土中施工压(击)入式预制桩,如混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩等,一方面难以施工,另一方面存在施工阻力大易造成桩体损坏的风险,因此不适合使用。螺旋桩在密实的砂土、碎石土中直接旋拧施工也会存在施工阻力大易造成桩体损坏的风险,但通过“引孔旋拧”的施工工艺可以解决这个问题,在我国西北戈壁地区有大量的成功施工案例,因此本规范未对上述地层中螺旋桩的应用作出限制。但对于含大量漂石、块石的地层,通过“引孔旋拧”的施工工艺仍不能解决螺旋桩施工难以钻进的问题,且坚硬的岩石对钢桩的镀锌层磨损严重,因此不应采用。岩石地层中采用锚杆基础必须确保基岩基本完好,且具有较大体量,能承担对支架基础的锚固和全部荷载。对于结构大部分破坏、裂隙发育的岩石不应采用锚杆基础。
5.2.6 本条规定同一阵列支架基础宜采用同类型的基础形式是从控制基础均匀变形和考虑施工组织的便利性的角度提出的。
5.2.7 对于传至桩基础顶面水平荷载或弯矩较大的情况,如单立柱支架,虽然可以通过增加桩基础截面和桩长来提高单桩承载力,但往往不是很经济。通过在桩顶处加设混凝土护墩或侧向支撑,可对桩顶形成一定的约束,同时加设混凝土护墩还增加了桩顶处与桩侧土体的接触面积,可以显著地增加桩基础的抗水平和抗弯承载能力。
说明 返回
顶部
 
京公网安备110105014475