16.3 里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设
16.3.1 里程桩、转角桩、标志桩应进行检查验收,表面应光滑平整,无缺棱掉角,尺寸允许偏差应为±10mm,混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致。埋设位置和深度应符合设计要求。
16.3.2 里程桩、转角桩、标志桩的设置以及标记内容与格式应符合设计要求和现行行业标准《管道干线标记设置技术规定》SY/T 6064的有关规定。
16.3.3 锚固墩预制件尺寸、规格、材质应符合设计要求。焊接时不得损伤管道母材,焊后应打磨棱角、毛刺,清除焊渣和表面锈蚀,除锈等级应符合现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407中规定的Sa1级,并应按设计要求防腐绝缘。锚固墩及其以外2m范围内的管道防腐层经电火花检漏合格后方可浇筑混凝土,混凝土应加强养护。
16.3.4 警示牌应采用反光涂料涂刷。
16.3.5 警示带敷设应符合下列规定:
1 敷设警示带使用的材料、规格、颜色、用语、字体等应符合设计要求;
2 警示带应平整的敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.5m,敷设时字面应向上;
	    3  警示带的敷设应连续,不应出现漏接。
	 
	
	16.3.1、16.3.2  管道里程桩、转角桩、标志桩、警示牌是为了便于寻找管道位置以便维护管理,以及引起群众和其他单位从事建设施工、农业耕作等活动时注意,以避免损坏管道。因此,本规范对以上三桩的制作和埋设提出了较详细的要求。
16.3.3 为了使锚固墩更好地起到限制管道位移和保证管道稳定的作用,本规范作出了相应规定。
16.3.4 提出了对警示牌使用材料的要求,保证夜间醒目。
16.3.5 本条为新增条款,对于警示带敷设作出了规定,旨在规范警示带敷设工作。
说明 返回
顶部
- 上一节:16.2 阴极保护工程
 - 下一节:16.4 线路保护构筑物
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2.1 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料及设备检验
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 检验及处理
 - 5 交接桩及测量放线
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 交桩、移桩
 - 5.3 测量放线
 - 6 施工作业带清理及施工便道修筑
 - 6.1 施工作业带清理
 - 6.2 施工便道修筑
 - 7 材料、防腐管的装卸、运输及保管
 - 7.1 装卸
 - 7.2 运输
 - 7.3 保管
 - 8 管沟开挖
 - 8.1 管沟的几何尺寸
 - 8.2 管沟开挖
 - 8.3 管沟验收
 - 9 布管及现场坡口加工
 - 9.1 布管
 - 9.2 现场坡口加工
 - 10 管口组对、焊接及验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 管口组对与焊接
 - 10.3 焊缝的检验与验收
 - 11 管道防腐及保温工程
 - 12 管道下沟及回填
 - 12.1 管道下沟
 - 12.2 管沟回填
 - 13 管道穿越、跨越工程
 - 13.1 管道穿越、跨越工程
 - 13.2 穿越地下设施、管道、线缆
 - 14 管道清管测径、试压及干燥
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 清管、测径
 - 14.3 水压试验
 - 14.4 气压试验
 - 14.5 输气管道干燥
 - 15 管道连头
 - 16 管道附属工程
 - 16.1 截断阀室及阀门安装
 - 16.2 阴极保护工程
 - 16.3 里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设
 - 16.4 线路保护构筑物
 - 17 工程交工
 - 附录A 埋地管道弹性敷设的现场放线方法
 - A.1 纵向弹性曲线放线
 - A.2 水平弹性敷设放线
 - A.3 管道弹性敷设
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475