目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.3 焊缝的检验与验收
10.3.1 焊缝经外观检查合格后方可进行无损检测。焊缝外观检查应符合下列规定:
1 焊缝外观成型应均匀一致,焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、弧坑等缺陷;
2 焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高应在0~3mm范围内,向母材的过渡应平滑;
3 焊缝表面每侧宽度宜比坡口表面宽1mm~2mm;
4 咬边的最大尺寸应符合表10.3.1中的规定。
表10.3.1 咬边的最大尺寸
	
10.3.2 无损检测应符合国家现行标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818和《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109的规定,射线检测及超声检测的合格等级均应为Ⅱ级。
10.3.3 输油管道的无损检测方法及比例应符合下列规定:
1 采用射线检测检验时,应对焊工当日所焊不少于30%的焊缝全周长进行射线检测;
2 采用超声检测时,应对焊工当日所焊焊缝的全部进行检查,并对其中10%环焊缝的全周长用射线检测复验;
3 对通过居民区、工矿企业和穿越、跨越大中型水域、一二级公路、铁路、隧道的管道环焊缝,以及所有碰死口焊缝,应进行100%超声检测和射线检测。
10.3.4 输气管道的检测方法及比例应符合下列规定:
1 所有焊接接头应进行全周长100%无损检测,无损检测方法应选用射线检测和超声检测。焊缝表面缺陷应选用磁粉或液体渗透检测。
2 当采用超声检测对焊缝进行无损检测时,应按下列比例采用射线检测对每个焊工或流水作业焊工组当天完成的全部焊缝进行复验:一级地区中焊缝的5%,二级地区中焊缝的10%,三级地区中焊缝的15%,四级地区中焊缝的20%。
3 穿越、跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝及未经试压的管道碰死口焊缝,均应进行100%超声检测和射线检测。
10.3.5 射线检测复验、抽查中,有一个焊口不合格,应对该焊工或流水作业焊工组在该日或该检查段中焊接的焊口加倍检查,如仍有不合格的焊口,应对其余的焊口逐个进行射线检测。
	10.3.6  管道采用全自动焊时,宜采用全自动超声检测,检测比例应为100%,并应进行射线检测复验。全自动超声检测应符合现行国家标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818的规定。
	 
10.3.1 本条参照了现行行业标准《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103中第7.8.2条、第9.7条的规定。
10.3.2 本条为强制性条文,必须严格执行。强制要求长输管道执行国家现行标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T 50818和《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109是因为这两个标准来自石油天然气行业,对于缺陷、缺欠的判定更为合理。射线检测及超声检测的合格等级强制定为Ⅱ级更能满足长输管道的安全运行。无损检测标准采用石油天然气行业标准是基于目前的施工实践。检测的合格等级均为Ⅱ级是目前的通用做法。
10.3.3、10.3.4 这两条均为强制性条文,必须严格执行。10.3.3条依据现行国家标准《输油管道设计规范》GB 50253-2003中第9.1.8条规定,10.3.4条依据现行国家标准《输气管道设计规范》GB 50251-2003中第10.1.9 条规定制订。强制要求输油、输气管道的无损检测方法及比例符合要求是因为它关系到管道焊缝的内在质量,关系到焊缝的几种检测方法的有效组合,关系到焊缝缺陷、缺欠的检出概率,对于保障管道安全、公众安全、环境保护有重大影响。
10.3.5 根据国内普遍做法作此规定。
	10.3.6  依据西气东输等采用自动焊作业的工程实践作此规定。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:10.2 管口组对与焊接
 - 下一节:11 管道防腐及保温工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2.1 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料及设备检验
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 检验及处理
 - 5 交接桩及测量放线
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 交桩、移桩
 - 5.3 测量放线
 - 6 施工作业带清理及施工便道修筑
 - 6.1 施工作业带清理
 - 6.2 施工便道修筑
 - 7 材料、防腐管的装卸、运输及保管
 - 7.1 装卸
 - 7.2 运输
 - 7.3 保管
 - 8 管沟开挖
 - 8.1 管沟的几何尺寸
 - 8.2 管沟开挖
 - 8.3 管沟验收
 - 9 布管及现场坡口加工
 - 9.1 布管
 - 9.2 现场坡口加工
 - 10 管口组对、焊接及验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 管口组对与焊接
 - 10.3 焊缝的检验与验收
 - 11 管道防腐及保温工程
 - 12 管道下沟及回填
 - 12.1 管道下沟
 - 12.2 管沟回填
 - 13 管道穿越、跨越工程
 - 13.1 管道穿越、跨越工程
 - 13.2 穿越地下设施、管道、线缆
 - 14 管道清管测径、试压及干燥
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 清管、测径
 - 14.3 水压试验
 - 14.4 气压试验
 - 14.5 输气管道干燥
 - 15 管道连头
 - 16 管道附属工程
 - 16.1 截断阀室及阀门安装
 - 16.2 阴极保护工程
 - 16.3 里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设
 - 16.4 线路保护构筑物
 - 17 工程交工
 - 附录A 埋地管道弹性敷设的现场放线方法
 - A.1 纵向弹性曲线放线
 - A.2 水平弹性敷设放线
 - A.3 管道弹性敷设
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475