9.3 衬里
(Ⅰ)主控项目
9.3.1 玻璃鳞片衬里层的表面应平整,颜色应均匀,并应无明显凹凸、漏涂、流淌、气泡或裂纹。面层与基层粘结应牢固,并应无起壳或脱层等现象。
检验方法:观察检查和采用木锤轻击检查。
9.3.2 玻璃鳞片衬里层表面应固化完全,应无发粘现象。硬度值应符合设计规定或大于供货厂家提供指标的90%。
检验方法:表面固化度采用浸湿稀释剂的布擦拭方法检查。硬度按现行国家标准《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854的规定进行检查。
9.3.3 玻璃鳞片衬里层的厚度应符合设计规定,其允许偏差为-0.2mm。
检验方法:采用磁性测厚仪检查。
9.3.4 玻璃鳞片衬里层应进行针孔检测,检测电压不宜小于3000V/mm,探头移动速度不大于0.3m/s,衬里层应无击穿现象。
检验方法:采用电火花针孔检测仪检查。
(Ⅱ)一般项目
9.3.5 玻璃鳞片衬里不同温度下的涂装间隔时间应符合表9.3.5的规定。
	
检验方法:检查施工记录。
9.3.6 玻璃鳞片衬里层不同温度下衬里层或涂层的养护时间应符合表9.3.6的规定。
	
检验方法:检查施工记录。
(Ⅰ)主控项目
9.3.1~9.3.4 这几条规定了衬里层质量检查的具体方法,从附着牢固、表面固化程度、厚度和针孔检查等几方面把关。
(Ⅱ)一般项目
9.3.5 在规定的涂装间隔时间内施工,才能确保涂层间具有优良的附着力。
9.3.6 合理的养护期使衬里层固化完全后,确保其性能发挥作用。