3.13 验收
3.13.1 变压器、电抗器验收应符合下列规定:
1 本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗油。
2 设备上应无遗留物。
3 事故排油设施应完好,消防设施应齐全。
4 本体与附件上的所有阀门位置应正确。
5 变压器、电抗器中性点必须有两根与主接地网的不同干线连接的接地引下线,规格必须符合设计要求。
6 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏应接地良好;备用电流互感器二次端子应短接接地。套管顶部结构的接触及密封应良好。
7 储油柜和充油套管的油位应正常。
8 分接头的位置应符合运行要求,且指示位置应正确。
9 变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求。
10 测温装置指示应正确,整定值应符合产品技术文件要求。
11 冷却装置试运行应正常,联动应正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动全部冷却装置,循环时间应持续4h以上,并应排净残留空气。
12 变压器、电抗器的全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合调度规定,操作及联动试验应正确。
13 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。
14 接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。
3.13.2 验收时应提交下列资料:
1 质量检验及评定资料、电气交接试验报告。
2 施工图纸及设计变更文件。
3 设备厂家的产品说明书、试验记录、合格证件及施工图纸等技术文件。
4 备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
3.13.1 本条对变压器、电抗器的验收作出规定。
5 本款是强制性条款。强调中性点接地连接是为了确保人身和设备的安全。
6 大型变压器的铁芯和夹件都经过套管引出接地,故规定铁芯和夹件的接地套管应予接地。