3.12 调压变压器施工
3.12.1 调压变压器的施工除应符合本节要求外,还应符合本章第3.1节~第3.11节及第3.13节的规定。
3.12.2 调压变压器应按照产品技术文件要求对调压切换装置的接触和连接进行检查。
3.12.3 传动机构中的操作机构、传动齿轮和杠杆应固定牢固,连接位置应正确,且操作应灵活,无卡阻现象,传动机构的摩擦部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
3.12.4 位置指示器动作应正常,指示应正确。
3.12.5 调压变压器油箱密封应良好。
3.12.6 调压变压器的交接试验应符合现行国家标准《1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB/T 50832的有关规定。
条文说明
    3.12.1  1000kV变压器由于重量大,调压变压器一般采用独立的油箱结构,对每一相变压器来说,相当于由一台主变压器和一台调压变压器组成。对调压变压器和主变压器的施工要求基本一致,不同之处在于调压变压器有调压装置的安装要求。同时,在施工时应结合主变压器和调压变压器的相对位置及施工场地的实际情况,安排好主变压器和调压变压器就位及施工顺序。