目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13.6 跨越管道的发送和就位
13.6.1 跨越管道的发送应根据跨越结构型式和桥面结构型式等选择。管道发送时,桥面结构的受力应平衡,采用单向发送时,宜采用配重方式平衡载荷。
13.6.2 跨越管道发送过程中应采取防止外防腐层被损伤的措施,如有损伤应及时修补。
13.6.3 跨越管道环焊缝与支座的距离宜大于100mm。
条文说明
    13.6.1 考虑到荷载的对称性对全跨结构施工过程的受力影响较小,推荐使用配重方式平衡荷载。
13.6.2 为了强调管道安装过程中防腐层的保护特制订该条。
13.6.3 为了消除支座处应力对管道焊缝的影响,推荐管道安装完毕后焊缝置于悬空位置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:13.5 补偿器制作及安装
 - 下一节:14 管道清管和试压
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 施工准备
 - 5 材料和配件检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道元件检验
 - 5.3 混凝土材料
 - 5.4 钢筋
 - 5.5 焊接材料
 - 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
 - 5.7 高强螺栓
 - 5.8 材料复验
 - 6 测量与放线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 平面控制
 - 6.3 高程控制
 - 6.4 施工测量放线
 - 7 基础施工
 - 7.1 基坑开挖
 - 7.2 钢筋混凝土基础施工
 - 7.3 钢桩基础施工
 - 7.4 灌注桩基础施工
 - 7.5 锚固墩施工
 - 8 塔架施工
 - 8.1 钢塔架制作
 - 8.2 钢塔架安装
 - 8.3 钢筋混凝土塔架施工
 - 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
 - 9 悬索式跨越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 钢丝拉索的制备
 - 9.3 主索安装
 - 9.4 索夹及其他索系安装
 - 9.5 桥面结构的制作与安装
 - 10 斜拉索式跨越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 桥面结构的制作与安装
 - 10.3 拉索安装
 - 10.4 锚固墩及塔架基础
 - 11 桁架式跨越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 下料与组装
 - 11.3 桁架的焊接与检验
 - 11.4 桁架安装
 - 12 其他型式跨越施工
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 制作与安装
 - 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
 - 13.1 管段加工与组装
 - 13.2 管道焊接
 - 13.3 焊缝质量检验
 - 13.4 弯管的锚固
 - 13.5 补偿器制作及安装
 - 13.6 跨越管道的发送和就位
 - 14 管道清管和试压
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 清管及试压
 - 15 防腐和保温
 - 15.1 防 腐
 - 15.2 保温
 - 16 健康、安全与环境
 - 17 工程交工
 - 附录A 大体积混凝土控制温度措施
 - A.1 水泥水化热
 - A.2 混凝土温度差
 - A.3 施工中的温度控制
 - A.4 约束条件和温度应力
 - A.5 混凝土的极限拉伸强度
 - A.6 大体积混凝土水化热温度计算
 - 附录B 猫道施工方法
 - B.1 猫道设计
 - B.2 猫道钢构件
 - B.3 猫道架设
 - B.4 猫道的拆除
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475