5.1 一般规定
5.1.1 用于跨越工程的材料、管件和配件必须符合设计要求,产品质量应符合国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书或使用说明书。
5.1.2 用于跨越工程的弯头、热煨弯管技术指标应符合表5.1.2的规定。
表5.1.2 弯头、热煨弯管要求
	
注:D为管道外径;DN为公称直径。
5.1.1 工程所用材料、管件和配件必须符合设计要求,其质量应符合现行国家标准或行业标准要求,并应具有出厂合格证、质量证明书。由于用于跨越工程的各种材料质量直接关系到跨越工程的质量、安全,因此本条为强制性条文,必须严格执行。有关标准如下:
(1)钢管标准:
《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163
美国《管线管规范》API Spec 5L
(2)管件标准:
《钢板制对焊管件》GB/T 13401
《大直径碳钢管法兰》GB/T 13402
《钢制对焊管件规范》SY/T 0510
《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257
(3)焊接材料标准:
《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117
《热强钢焊条》GB/T 5118
《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5239
《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110
(4)防腐材料标准:
《钢制管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》SY/T 0315
《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407
《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257
《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414
《管道无溶剂聚氨酯涂料内外防腐层技术规范》SY/T 4106
(5)混凝土材料标准:
《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单GB 175/XG1
《混凝土外加剂》GB 8076
《预拌混凝土》GB/T 14902
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119
《混凝土质量控制标准》GB 50164
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
《混凝土用水标准》JGJ 63
(6)钢筋及钢材材料标准:
《钢筋混凝土用钢》GB 1499
《冷轧带肋钢筋》GB 13788
(7)钢丝绳、缆索及索具材料标准:
《斜拉索热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件》GB/T 18365
《悬索桥预制主缆丝股技术条件》JT/T 395
《重要用途钢丝绳》GB 8918
(8)高强螺栓材料标准:
《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231
《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632
说明 返回
顶部
- 上一节:5 材料和配件检验
 - 下一节:5.2 管道元件检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 施工准备
 - 5 材料和配件检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道元件检验
 - 5.3 混凝土材料
 - 5.4 钢筋
 - 5.5 焊接材料
 - 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
 - 5.7 高强螺栓
 - 5.8 材料复验
 - 6 测量与放线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 平面控制
 - 6.3 高程控制
 - 6.4 施工测量放线
 - 7 基础施工
 - 7.1 基坑开挖
 - 7.2 钢筋混凝土基础施工
 - 7.3 钢桩基础施工
 - 7.4 灌注桩基础施工
 - 7.5 锚固墩施工
 - 8 塔架施工
 - 8.1 钢塔架制作
 - 8.2 钢塔架安装
 - 8.3 钢筋混凝土塔架施工
 - 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
 - 9 悬索式跨越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 钢丝拉索的制备
 - 9.3 主索安装
 - 9.4 索夹及其他索系安装
 - 9.5 桥面结构的制作与安装
 - 10 斜拉索式跨越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 桥面结构的制作与安装
 - 10.3 拉索安装
 - 10.4 锚固墩及塔架基础
 - 11 桁架式跨越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 下料与组装
 - 11.3 桁架的焊接与检验
 - 11.4 桁架安装
 - 12 其他型式跨越施工
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 制作与安装
 - 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
 - 13.1 管段加工与组装
 - 13.2 管道焊接
 - 13.3 焊缝质量检验
 - 13.4 弯管的锚固
 - 13.5 补偿器制作及安装
 - 13.6 跨越管道的发送和就位
 - 14 管道清管和试压
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 清管及试压
 - 15 防腐和保温
 - 15.1 防 腐
 - 15.2 保温
 - 16 健康、安全与环境
 - 17 工程交工
 - 附录A 大体积混凝土控制温度措施
 - A.1 水泥水化热
 - A.2 混凝土温度差
 - A.3 施工中的温度控制
 - A.4 约束条件和温度应力
 - A.5 混凝土的极限拉伸强度
 - A.6 大体积混凝土水化热温度计算
 - 附录B 猫道施工方法
 - B.1 猫道设计
 - B.2 猫道钢构件
 - B.3 猫道架设
 - B.4 猫道的拆除
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475