目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 IT系统
IT系统除应满足5.1的各项要求外,还应满足下述各条的要求。
5.4.1 系统的接地应符合4.3的规定。
系统发生相导体与外露可导电部分(或地)之间的第一次阻抗可以忽略的故障时,如果电阻值能满足公式(3),则不一定需要切断供电。
	
式中:
RA——电气装置的外露可导电部分与大地间的电阻,单位为欧姆(Ω);
Id——相导体与外露可导电部分之间出现阻抗可以忽略的第一次故障时的电流,单位为安培(A)。
注:Id的值要计及泄漏电流和电气装置总对地阻抗。
5.4.2 为了在尽可能短的时间内发现并进而消除相导体与外露可导电部分(或地)之间的第一次故障,系统中必须装设能发出声或光信号的绝缘监视装置。
	5.4.3  针对第二次接地故障而采取的自动切断供电的防护措施,其保护条件取决于电气装置的外露可导电部分的接地方式,在外露可导电部分单独地或成组地与电气上独立的接地极相连接的情况下,其保护条件可采用TT系统。
	 
顶部
 
京公网安备110105014475