目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 TT系统
TT系统除应满足5.1的各项要求外,还应满足下述各条的要求:
5.3.1 系统的接地应符合4.2的规定。
5.3.2 系统中所装设的用于间接接触防护的保护电器的特性和电气装置外露可导电部分与大地间的电阻值应满足公式(2)要求:
	
式中:
RA——电气装置的外露可导电部分与大地间的电阻,单位为欧姆(Ω);
Ia——在系统出现接地故障时保证保护电器能自动动作的电流,单位为安培(A)。
当保护电器为剩余电流动作保护装置时,公式(2)中的Ia为额定剩余电流动作电流I△n;当保护电器为过电流保护电器时,Ia为下述两者之一:
a) 对具有反时限特性的保护电器,为保证电器在5s内自动动作的电流;
b) 对具有瞬时跳闸特性的保护电器,为保证瞬时跳闸的最小电流。
5.3.3 系统一般宜采用剩余电流动作保护装置作电击保护,只有在公式(2)中的RA的值非常低的条件下,才有可能以过电流保护电器兼作电击保护。
装设剩余电流动作保护装置后,被保护设备的外露可导电部分仍必须与接地系统相连接。
顶部
 
京公网安备110105014475