6.5 构造规定
6.5.1 当采用钢筋网水泥砂浆面层加固砌体承重构件时,其面层厚度,对室内正常湿度环境,应为35mm~45mm;对于露天或潮湿环境,应为45mm~50mm。
6.5.2 钢筋网水泥砂浆面层加固砌体承重构件的构造应符合下列规定:
1 加固受压构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M15;加固受剪构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M10。
2 受力钢筋的砂浆保护层厚度,不应小于表6.5.2中的规定。受力钢筋距砌体表面的距离不应小于5mm。
	
6.5.3 结构加固用的钢筋,宜采用HRB335级钢筋或HRBF335级钢筋,也可采用HPB300级钢筋。
6.5.4 当加固柱和墙的壁柱时,其构造应符合下列规定:
1 竖向受力钢筋直径不应小于10mm,其净间距不应小于30mm;受压钢筋一侧的配筋率不应小于0.2%;受拉钢筋的配筋率不应小于0.15%。
2 柱的箍筋应采用封闭式,其直径不宜小于6mm,间距不应大于150mm。柱的两端各500mm范围内,箍筋应加密,其间距应取为100mm。
3 在墙的壁柱中,应设两种箍筋;一种为不穿墙的U形筋,但应焊在墙柱角隅处的竖向构造筋上,其间距与柱的箍筋相同;另一种为穿墙箍筋,加工时宜先做成不等肢U形箍,待穿墙后再弯成封闭式箍,其直径宜为8mm~10mm,每隔600mm替换一支不穿墙的U形箍筋。
4 箍筋与竖向钢筋的连接应为焊接。
6.5.5 加固墙体时,宜采用点焊方格钢筋网,网中竖向受力钢筋直径不应小于8mm;水平分布钢筋的直径宜为6mm;网格尺寸不应大于300mm。当采用双面钢筋网水泥砂浆时,钢筋网应采用穿通墙体的S形或Z形钢筋拉结,拉结钢筋宜成梅花状布置,其竖向间距和水平间距均不应大于500mm(图6.5.5)。
	
6.5.6 钢筋网四周应与楼板、大梁、柱或墙体可靠连接。墙、柱加固增设的竖向受力钢筋,其上端应锚固在楼层构件、圈梁或配筋的混凝土垫块中;其伸入地下一端应锚固在基础内。锚固可采用植筋方式。
6.5.7 当原构件为多孔砖砌体或混凝土小砌块砌体时,应采用专门的机具和结构胶埋设穿墙的拉结筋。混凝土小砌块砌体不得采用单侧外加面层。
6.5.8 受力钢筋的搭接长度和锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定确定。
6.5.9 钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时,对单面加固情形,宜将钢筋弯入洞口侧面并沿周边锚固;对双面加固情形,宜将两侧的横向钢筋在洞口处闭合,且尚应在钢筋网折角处设置竖向构造钢筋;此外,在门窗转角处,尚应设置附加的斜向钢筋。
6.5.1~6.5.9 这几条规定了钢筋网水泥砂浆面层加固法对砂浆强度等级、钢筋的强度等级及钢筋的构造要求。为保证加固发挥最大效果,规定了受压构件加固用的砂浆强度等级不应低于M15和受剪构件加固用的砂浆强度等级不应低于M10。与此同时,还强调了以下几点:
1 钢筋的保护层厚度和距离墙面的间隙;
2 钢筋与墙面的锚固;
3 钢筋与周边构件的连接。
试验及实际工程检测表明,钢筋网竖筋紧靠墙面会导致钢筋与墙面无粘结,从而造成加固失效。试验表明,采用5mm的间隙,两者可有较强的粘结。钢筋网的保护层厚度应满足规定,以保护钢筋,提高面层加固的耐久性。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.4 砌体抗震加固
 - 下一节:7 外包型钢加固法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用的技术
 - 4 材料
 - 4.1 砌筑材料
 - 4.2 混凝土原材料
 - 4.3 钢材及焊接材料
 - 4.4 钢丝绳
 - 4.5 纤维复合材
 - 4.6 结构胶粘剂
 - 4.7 聚合物改性水泥砂浆
 - 4.8 砌体裂缝修补材料
 - 4.9 防裂用短纤维
 - 5 钢筋混凝土面层加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 砌体受压加固
 - 5.3 砌体抗剪加固
 - 5.4 砌体抗震加固
 - 5.5 构造规定
 - 6 钢筋网水泥砂浆面层加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 砌体受压加固
 - 6.3 砌体抗剪加固
 - 6.4 砌体抗震加固
 - 6.5 构造规定
 - 7 外包型钢加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 计算方法
 - 7.3 构造规定
 - 8 外加预应力撑杆加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 计算方法
 - 8.3 构造规定
 - 9 粘贴纤维复合材加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体抗剪加固
 - 9.3 砌体抗震加固
 - 9.4 构造规定
 - 10 钢丝绳网-聚合物改性水泥砂浆面层加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 砌体抗剪加固
 - 10.3 砌体抗震加固
 - 10.4 构造规定
 - 11 增设砌体扶壁柱加固法
 - 11.1 计算方法
 - 11.2 构造规定
 - 12 砌体结构构造性加固法
 - 12.1 增设圈梁加固
 - 12.2 增设构造柱加固
 - 12.3 增设梁垫加固
 - 12.4 砌体局部拆砌
 - 13 砌体裂缝修补法
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 填缝法
 - 13.3 压浆法
 - 13.4 外加网片法
 - 13.5 置换法
 - 附录A 已有建筑物结构荷载标准值的确定
 - 附录B 粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度试验室测定方法及评定标准
 - B.1 适用范围
 - B.2 试验设备
 - B.3 试件
 - B.4 试验环境
 - B.5 试验步骤
 - B.6 试验结果
 - B.7 试验结果的合格评定
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475