4.4 钢丝绳
4.4.1 采用钢丝绳网-聚合物砂浆面层加固砌体结构、构件时,其钢丝绳的选用应符合下列规定:
1 重要结构或结构处于腐蚀性介质环境、高温环境和露天环境时,应选用不锈钢丝绳制作的网片。
2 处于正常温、湿度环境中的一般结构,可采用低碳钢镀锌钢丝绳制作的网片,但应采取有效的阻锈措施。
4.4.2 制绳用的钢丝应符合下列规定:
1 当采用不锈钢丝时,应采用碳含量不大于0.15%及硫、磷含量不大于0.025%的优质不锈钢制丝。
2 当采用镀锌钢丝时,应采用硫、磷含量均不大于0.03%的优质碳素结构钢制丝;其锌层重量及镀锌质量应符合现行国家标准《钢丝镀锌层》GB/T 15393对AB级的规定。
4.4.3 钢丝绳的强度标准值(frtk)应按其极限抗拉强度确定,并应具有不小于95%的保证率以及不低于90%的置信度。钢丝绳抗拉强度标准值应符合表4.4.3的规定。
	
4.4.4 砌体结构加固用的钢丝绳内外均不得涂有油脂。
4.4.1、4.4.2 考虑到我国目前小直径钢丝绳,采用不锈钢丝制作的产品价格昂贵,因此,根据国内试验、试用的结果,引入了镀锌的钢丝绳;在区分环境介质和采取阻锈措施的条件下,将两类钢丝绳分别用于重要构件和一般构件,从而可以收到降低造价和合理利用材料的效果。
4.4.3 本条是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的要求制定的。制定时,考虑到仅规定保证率,而无保证其实现的措施仍然无法执行,为此,以现行国家标准《正态分布完全样本可靠度单侧置信下限》GB 4885为依据,引入了置信水平概念,使保证率与试样数量挂钩,以提高其实现的概率,并在此基础上,参照欧洲标准给出了置信水平的具体取值,弥补了统一标准的缺陷,以确保实际工程的设计质量。本条为强制性条文,必须严格执行。
4.4.4 涂有油脂的钢丝绳,它与聚合物砂浆之间的粘结力将严重下降,故作出本规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 钢材及焊接材料
 - 下一节:4.5 纤维复合材
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用的技术
 - 4 材料
 - 4.1 砌筑材料
 - 4.2 混凝土原材料
 - 4.3 钢材及焊接材料
 - 4.4 钢丝绳
 - 4.5 纤维复合材
 - 4.6 结构胶粘剂
 - 4.7 聚合物改性水泥砂浆
 - 4.8 砌体裂缝修补材料
 - 4.9 防裂用短纤维
 - 5 钢筋混凝土面层加固法
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 砌体受压加固
 - 5.3 砌体抗剪加固
 - 5.4 砌体抗震加固
 - 5.5 构造规定
 - 6 钢筋网水泥砂浆面层加固法
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 砌体受压加固
 - 6.3 砌体抗剪加固
 - 6.4 砌体抗震加固
 - 6.5 构造规定
 - 7 外包型钢加固法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 计算方法
 - 7.3 构造规定
 - 8 外加预应力撑杆加固法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 计算方法
 - 8.3 构造规定
 - 9 粘贴纤维复合材加固法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体抗剪加固
 - 9.3 砌体抗震加固
 - 9.4 构造规定
 - 10 钢丝绳网-聚合物改性水泥砂浆面层加固法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 砌体抗剪加固
 - 10.3 砌体抗震加固
 - 10.4 构造规定
 - 11 增设砌体扶壁柱加固法
 - 11.1 计算方法
 - 11.2 构造规定
 - 12 砌体结构构造性加固法
 - 12.1 增设圈梁加固
 - 12.2 增设构造柱加固
 - 12.3 增设梁垫加固
 - 12.4 砌体局部拆砌
 - 13 砌体裂缝修补法
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 填缝法
 - 13.3 压浆法
 - 13.4 外加网片法
 - 13.5 置换法
 - 附录A 已有建筑物结构荷载标准值的确定
 - 附录B 粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度试验室测定方法及评定标准
 - B.1 适用范围
 - B.2 试验设备
 - B.3 试件
 - B.4 试验环境
 - B.5 试验步骤
 - B.6 试验结果
 - B.7 试验结果的合格评定
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475