5.4 作用效应组合
5.4.1 工程结构设计应按设计状况分类,应根据使用过程中可能在结构上同时出现的荷载和作用,按承载能力极限状态、正常使用极限状态分别进行荷载和作用效应组合,并应取各自最不利的效应组合设计值进行设计。
5.4.2 进行承载能力极限状态设计时,应符合下列规定:
1 持久设计状况或短暂设计状况,应采用基本组合;
2 偶然设计状况,应采用偶然组合;
3 地震设计状况,应采用地震组合。
5.4.3 进行正常使用极限状态设计时,可采用下列作用组合:
1 不可逆正常使用极限状态设计,宜采用标准组合;
2 可逆正常使用极限状态设计,宜采用频遇组合;
3 长期效应是决定性因素的正常使用限状态设计,宜采用准永久组合。
5.4.4 荷载组合应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《有色金属工程结构荷载规范》GB50959的规定进行计算。
	5.4.5  地震组合应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定进行计算。
	 