5.6 泡沫灭火系统
5.6.1 系统构成
系统主要由比例混合装置(器)、泡沫产生器(泡沫枪、泡沫炮、低中高倍数泡沫产生器、泡沫喷头等)、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵等组成。
系统中的各部件应是经国家检验中心检验合格的产品。
5.6.2 基本要求
本标准中主要对闭式泡沫-水喷淋系统作了要求,其他的灭火系统应符合下列要求和各组成部件的性能要求。
各部件组成的系统应工作稳定可靠,相互匹配,部件应选用合理。
系统中所使用的泡沫液应符合GB 15308的规定。
系统中的泡沫液泵、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器应涂红色。泡沫消防泵、给水管道涂绿色(可用相应的色带或色环标示)。
5.6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
5.6.3.1 组成
闭式泡沫-水喷淋系统由泡沫液储罐、闭式喷淋头(如闭式洒水喷头)、泡沫比例混合装置(如压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置)、报警阀(如湿式报警阀、干式报警阀、预作用装置)、控制盘、过滤器或其他附件(如泡沫液控制阀、压力泄放阀、电磁阀等)和管件等组成。
5.6.3.2 外观和标志
a)锻件表面应平整,无气孔、砂眼、重皮、疏松、浇注不足等缺陷。
b)油漆件漆膜色泽应均匀,不应有龟裂、剥落、气泡、严重划痕和碰伤等。
c)管件、管道表面应无裂纹、缺损等缺陷。
d)灭火系统明显位置上应有清晰、永久性标志,至少应包括产品名称、流量、生产厂家、适用泡沫灭火剂等。
5.6.3.3 配套部件
系统中选用的各部件包括:泡沫液储罐、闭式喷淋头、压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置、控制盘、过滤器、电磁阀、管件等应符合本标准中相应的规定。湿式报警阀、干式报警阀、预作用装置应符合相关标准的规定。
5.6.3.4 系统的运行可靠性
系统按6.44进行试验,系统应工作正常无故障,混合比应符合5.1.1.5的规定。
5.6.3.5 带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷淋系统
对采用了泡沫液控制阀、压力泄放阀、压力式比例混合装置和湿式报警阀的闭式泡沫-水喷淋系统,其除应符合5.6.3.1~5.6.3.4的规定外还应满足如下要求:
a)泡沫液控制阀和压力泄放阀
1)材料
阀体和阀盖材料耐腐蚀性能不应低于青铜,连接件和滑动件应采用铜合金或不锈钢等耐腐蚀材料制成。
2)强度要求
按6.2进行强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,阀体不得有损坏渗漏或明显变形。
3)密封要求
泡沫液控制阀、压力泄放阀分别以0.10MPa、0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa的水压按6.3进行密封性能试验,分别保持5min,泡沫液控制阀的放液口、压力泄放阀的释液口应无渗漏现象。
4)工作循环试验
按6.42进行工作循环试验,泡沫液控制阀、压力泄放阀连续进行1000次工作循环,试验后阀应开启正常。
5)压力泄放阀开启压力要求
按6.11进行试验压力泄放阀的开启压力不得大于0.05MPa。
6)功能试验
按6.43进行功能试验时,压力泄放阀开启后,泡沫液控制阀应自动开启;压力泄放阀关闭后,泡沫液控制阀应自动关闭。
7)耐泡沫液浸渍性能
泡沫液控制阀按6.15进行耐泡沫液浸渍试验后,阀门应开启灵敏可靠。
b)混合比
在比例混合装置的规定压力范围和流量范围内,混合比应符合5.1.1.5的规定,在流量为4L/s,进口压力为比例混合装置工作压力,混合比应符合5.1.1.5的规定。
c)系统的功能试验
系统按6.43进行功能试验,湿式报警阀入口压力分别为0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa,系统出口侧相应以60L/min、80L/min、170L/min的流量放水,0s-60s之内压力泄放阀应自动开启,同时泡沫液控制阀自动开启,系统停止放水后0s~60s之内压力泄放阀应自动关闭。
 
      
- 上一节:5.5 泡沫消火栓箱
 - 下一节:6 试验方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和型号编制
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合器(装置)
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 系统的其他部件和附件
 - 5.4 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫消火栓箱
 - 5.6 泡沫灭火系统
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检验
 - 6.2 强度试验
 - 6.3 密封试验
 - 6.4 比例混合器耐水冲击试验
 - 6.5 比例混合器工作可靠性试验
 - 6.6 混合比试验
 - 6.7 比例混合器压力损失试验
 - 6.8 胶囊气密性试验
 - 6.9 胶囊物理性能试验
 - 6.10 橡胶件热空气老化试验
 - 6.11 安全阀和压力泄放阀开启压力试验
 - 6.12 环泵式比例混合器真空密封试验
 - 6.13 跌落试验
 - 6.14 平衡阀的工作循环试验
 - 6.15 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.16 电磁阀工作可靠性试验
 - 6.17 控制柜基本性能试验
 - 6.18 平衡式比例混合装置运行可靠性试验
 - 6.19 流量系数测定
 - 6.20 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.21 密封玻璃性能试验
 - 6.22 喷头覆盖半径试验
 - 6.23 耐水冲击试验
 - 6.24 高温试验
 - 6.25 氨应力腐蚀试验
 - 6.26 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.27 盐雾腐蚀试验
 - 6.28 灭火试验
 - 6.29 泡沫钩管防倾倒试验
 - 6.30 泡沫炮操作转动性能试验
 - 6.31 泡沫炮喷射试验
 - 6.32 泡沫枪喷射试验
 - 6.33 叶轮超转速试验
 - 6.34 叶轮静平衡试验
 - 6.35 压力损失试验
 - 6.36 反向密封试验
 - 6.37 单向阀正向开启压力试验
 - 6.38 耐油品浸渍试验
 - 6.39 泡沫液储罐耐高温试验
 - 6.40 喷射时间试验
 - 6.41 运动性能试验
 - 6.42 泡沫液控制阀、压力泄放阀工作循环试验
 - 6.43 功能试验
 - 6.44 系统运行可靠性
 - 7 检验规则
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)泡沫液压力储罐及胶囊试验程序及样品数量
 - 附录B(规范性附录)压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性附录)管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性附录)平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)低倍数空气泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性附录)泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性附录)泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性附录)泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性附录)泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性附录)中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性附录)高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性附录)泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性附录)控制阀门试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性附录)过滤器试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性附录)连接软管试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性附录)半固定式(轻便式)泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录W(规范性附录)泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录X(规范性附录)带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷琳系统试验程...
 
- 