5.4 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
5.4.1 构成
半固定式(轻便式)泡沫灭火装置主要由泡沫产生器(泡沫枪)、比例混合器、水带、泡沫液储罐等构成。
5.4.2 外观
5.4.2.1 钣金件、冲压件表面应无重皮、皱纹、明显机械损伤和凹凸不平等缺陷。
5.4.2.2 焊接件焊缝应均匀,无裂纹、烧穿、咬边等缺陷。
5.4.2.3 锻铸件表面应无重皮和结疤。
5.4.2.4 镀层和涂层应色泽均匀,无龟裂、剥落、明显流痕、气泡、划伤等缺陷。
5.4.3 标志
在装置的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,应至少标示有:产品名称、工作压力范围、喷射距离、有效喷射时间、适用泡沫液类型、生产厂家名称或商标等。
5.4.4 主要性能参数
5.4.4.1 装置中的泡沫产生器(如泡沫枪)应符合5.2中的规定。
5.4.4.2 比例混合器应符合5.1.4的规定。
5.4.4.3 按6.40进行喷射时间试验,连续喷射时间应不小于产品的公布值。
5.4.5 耐水冲击要求
按6.23进行耐水冲击试验,装置在最大工作压力下连续工作10min应无松动损坏。
5.4.6 运动性能要求
轻便式灭火装置按6.41进行运动性能试验,试验后应无损坏。
      
- 上一节:5.3 系统的其他部件和附件
 - 下一节:5.5 泡沫消火栓箱
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和型号编制
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合器(装置)
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 系统的其他部件和附件
 - 5.4 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫消火栓箱
 - 5.6 泡沫灭火系统
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检验
 - 6.2 强度试验
 - 6.3 密封试验
 - 6.4 比例混合器耐水冲击试验
 - 6.5 比例混合器工作可靠性试验
 - 6.6 混合比试验
 - 6.7 比例混合器压力损失试验
 - 6.8 胶囊气密性试验
 - 6.9 胶囊物理性能试验
 - 6.10 橡胶件热空气老化试验
 - 6.11 安全阀和压力泄放阀开启压力试验
 - 6.12 环泵式比例混合器真空密封试验
 - 6.13 跌落试验
 - 6.14 平衡阀的工作循环试验
 - 6.15 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.16 电磁阀工作可靠性试验
 - 6.17 控制柜基本性能试验
 - 6.18 平衡式比例混合装置运行可靠性试验
 - 6.19 流量系数测定
 - 6.20 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.21 密封玻璃性能试验
 - 6.22 喷头覆盖半径试验
 - 6.23 耐水冲击试验
 - 6.24 高温试验
 - 6.25 氨应力腐蚀试验
 - 6.26 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.27 盐雾腐蚀试验
 - 6.28 灭火试验
 - 6.29 泡沫钩管防倾倒试验
 - 6.30 泡沫炮操作转动性能试验
 - 6.31 泡沫炮喷射试验
 - 6.32 泡沫枪喷射试验
 - 6.33 叶轮超转速试验
 - 6.34 叶轮静平衡试验
 - 6.35 压力损失试验
 - 6.36 反向密封试验
 - 6.37 单向阀正向开启压力试验
 - 6.38 耐油品浸渍试验
 - 6.39 泡沫液储罐耐高温试验
 - 6.40 喷射时间试验
 - 6.41 运动性能试验
 - 6.42 泡沫液控制阀、压力泄放阀工作循环试验
 - 6.43 功能试验
 - 6.44 系统运行可靠性
 - 7 检验规则
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)泡沫液压力储罐及胶囊试验程序及样品数量
 - 附录B(规范性附录)压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性附录)管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性附录)平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)低倍数空气泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性附录)泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性附录)泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性附录)泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性附录)泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性附录)中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性附录)高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性附录)泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性附录)控制阀门试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性附录)过滤器试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性附录)连接软管试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性附录)半固定式(轻便式)泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录W(规范性附录)泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录X(规范性附录)带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷琳系统试验程...
 
- 