附录A 常用贮料的物理特性参数
表A 常用贮料的物理特性参数
	
	
注:1 表中内摩擦角和摩擦系数指散料外在含水量小于12%的值;当超过时,需另行考虑;
2 表中的重力密度为干密度,设计时应按贮料的实际含水量进行修正。
常用贮料的物理特性参数表中数据选自现行国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077附录B,并参考了部分试验资料而制定。首先,使用时由于松散状物料的堆积密度(堆积状态下的单位重量)和其压实程度、堆积时间、料的粒径、含水率等因素影响有很大关系,即使同种物料,其密度等数值差别会很明显。工程设计中需要根据实际情况或使用时可能出现的情况进行分析,选用符合实际情况的可靠的计算参数。其次,应注意散状物料的内摩擦角值(°)与物料的安息角(休止角、堆积角)的区别。土体(散状物料)压力计算时,所采用的内摩擦角是表示在土体或松散状物料内部,其间的摩擦阻力大小的相应参数(以夹角示出)。松散状物料的安息角与其内摩擦角之间有密切关系,一般条件下,当物料的流动性较好或物料为松散状态时,安息角与内摩擦角相当。当物料压实重力密度增大时,内摩擦角会大于同类物料的安息角。