3.3 结构布置原则
3.3.1 钢筒仓的平面及竖向布置,应根据工艺、地形、工程地质和施工等条件,经技术经济比较后确定。
3.3.2 钢筒仓仓群平面布置形式,圆形钢筒仓宜采用独立布置形式,矩形钢筒仓可采用仓体相连的群仓布置形式(图3.3.2)。
	
图3.3.2 钢筒仓仓群平面布置形式示意图
3.3.3 钢筒仓的平面形状,除工艺特殊要求外宜采用圆形。
3.3.4 跨铁路专用线的钢筒仓,应同时符合国家现行有关标准的规定。
3.3.5 靠近钢筒仓处不宜设置堆料场,当必须设置时,应验算堆载对钢筒仓结构及地基的不利影响。
3.3.6 钢筒仓仓顶上不宜设置有筛分等振动设备。
3.3.7 钢筒仓的安全通道、维护结构应符合国家现行有关标准的规定。
3.3.2 图3.3.2只是排仓、群仓布置方式的示意图,在具体布置时,每组仓的组合个数可根据仓体的大小及变形缝区间的划分组合,不一定受此图表示个数的限制。圆形群仓不论如何布置,其受力特点均应为独立布置。
3.3.3 钢筒仓的平面形状有圆形、方形、矩形等,国内已建钢筒仓的实践证明,圆形钢筒仓与方形、矩形钢筒仓相比,具有体型合理、仓体结构受力明确、计算和构造简单、仓内死料少、有效贮存率高等优点,因此经济效果显著。
3.3.5 靠近钢筒仓堆放散料或其他物料时,这部分荷载会引起地基不均匀下沉,致使钢筒仓倾斜,尤其建在非坚硬黏土地基上的钢筒仓更为严重,甚至使钢筒仓与相邻建筑物脱开或相碰,从而造成破坏事故。需计算地基下沉引起钢筒仓的倾斜率,使其限制在允许的范围内,并计算地基下沉引起仓体倾斜时对仓下支承结构产生的附加内力等。
3.3.6 在钢筒仓仓顶上设置有振动设备时,其设备支座的间距不可能做大,这就需要仓顶结构增加复杂的构建作为支承构件。尤其支柱支承在仓壁上时,支柱与仓壁截面的大小不可能一样,从而使构造复杂传力不明确。同时对钢结构的疲劳也极为不利,因此本规范不建议在仓顶平台上直接设置有振动的设备。
3.3.7 在钢筒仓室内主要通道的宽度、设备维护通道的宽度,通道的净空高度,宜根据工艺使用要求,并满足相关建筑安全使用规范确定。
说明 返回