7.3 基坑和基槽施工
7.3.1 湿陷性黄土场地的基坑支护施工,应符合下列规定:
1 基坑开挖前和施工期间,应对周围建筑物、地下管线、地下构筑物等状况进行监测;并应对基坑周边外宽度为(1~2)倍坑深范围内的土体垂直节理和裂缝采取防止地面水流入裂缝内的防护措施。
2 开挖前宜先完成基坑周边防排水设施的施工。
3 土方开挖完成后应及时对基坑坡面进行封闭,并应及时进行地下结构施工。基坑土方开挖应严格按设计要求进行,不得超挖;基坑周边荷载,不得超过设计限制荷载。
4 在地下水位以上黄土层中施工锚杆时,不应采用用水量大的成孔工艺。
5 土方开挖施工过程留置的临时坡道应根据计算确定支护措施。
6 当大型基坑内的土挖至接近设计标高,而下一工序不能连续进行时,宜在设计标高以上保留300mm~500mm厚的土层,待继续施工时挖除。开挖施工过程中的积水应及时排除。
7 地下结构施工至地面时,应及时清除杂物并进行回填。
7.3.2 基槽的开挖与回填,应符合下列规定:
1 基槽开挖前应对各种工况下槽壁的稳定性进行验算和判定。支撑及围护构件几何尺寸、强度等参数应通过计算确定。
2 开挖应分层、分段并及时支撑;当基槽挖至设计深度或标高时,应及时验槽。
3 从基槽内挖出的土堆放在基槽附近时,堆放高度、与基槽壁边缘的距离应通过稳定性验算确定。
4 基槽两侧宜设置防排水设施,防止雨水流入基槽。
5 垫层或基础施工前,应在基槽底面打底夯,同一夯点不宜少于3遍。当表层土的含水量过大或局部地段有松软土层时,应采取晾干或换土等措施。
6 基础施工完毕,其周围的灰、砂、砖等杂物应及时清除,并应用素土或灰土在基础周围分层回填夯实至散水垫层底面或室内地坪垫层底面,回填压实系数不宜小于0.94。
7.3.1 黄土基坑工程施工过程中的监测应包括对支护结构和对周边环境的监测,掌握基坑降水和开挖过程中对其影响的程度,为施工过程中基坑安全性的评价提供依据。对周边供排水管道和用水设施应经常检查,防止漏水引起事故。
黄土中锚杆宜优先采用热轧带肋的钢筋作主筋,数量一般采用1根~3根。锚杆的施工质量对锚杆抗拔力的影响很大,在施工中必须将钻孔清理干净,孔壁不允许有泥膜存在,最好采用二次补浆,以保证锚杆的抗拔力。
7.3.2 基槽一般深度不大,工程实践中常不受重视,但因一般是垂直开挖,有一定的危险性,表层有杂填土时危险性更大,工程中发生过坍塌事故,应引起足够重视,对坑壁稳定性应该验算和判定。在基槽开挖时,应严格遵循分段、分层开挖、边开挖边支撑的原则,严格控制一次开挖深度,每次开挖深度宜为1m~2m,开挖深度大于此要求时应验算工况及坑壁稳定性,当稳定性不能满足安全需要时,需支撑稳定后方可继续进行下一步基坑开挖。
基础施工完毕,基坑或基槽回填一般采用素土,在有特殊需要时也可采用灰土或水泥土。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 地基处理和桩基施工
 - 下一节:7.4 上部结构施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 勘察
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 各勘察阶段工作要求
 - 4.3 测定黄土湿陷性的试验
 - 4.4 黄土湿陷性评价
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 场址选择与总平面设计
 - 5.3 建筑设计
 - 5.4 结构设计
 - 5.5 给水排水、供热与通风设计
 - 5.6 地基计算
 - 5.7 桩基
 - 5.8 基坑设计
 - 6 地基处理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 垫层法
 - 6.3 强夯法
 - 6.4 挤密法
 - 6.5 预浸水法
 - 6.6 组合处理
 - 6.7 黄土高填方地基
 - 7 施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地基处理和桩基施工
 - 7.3 基坑和基槽施工
 - 7.4 上部结构施工
 - 7.5 管道和储水构筑物施工
 - 8 地基及桩基验收检验
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 地基验收检验
 - 8.3 桩基验收检验
 - 9 既有建筑物地基加固和纠倾
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单液硅化法和碱液加固法
 - 9.3 旋喷加固法
 - 9.4 坑式静压桩托换法
 - 9.5 纠倾
 - 10 使用与维护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 维护与检修
 - 10.3 沉降观测和地下水位观测
 - 附录A 各类建筑举例
 - 附录B 中国湿陷性黄土工程地质分区
 - 附录C 黄土地层的划分
 - 附录D 新近堆积黄土的判别
 - 附录E 钻孔内采取不扰动土样的操作要点
 - 附录F 未消除全部湿陷量的地基地下水位上升时的设计措施
 - 附录G 单桩竖向静载荷浸水试验要点
 - 附录H 复合地基浸水载荷试验要点
 - 附录J 垫层、强夯和挤密地基载荷试验要点
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475