10.5 废水
10.5.1 生产废水排放系统根据工艺设备排出的废水性质、污染物浓度、水量等特点宜分别设置排放管路。有害废水应经过处理,达到国家或地方排放标准后排放。
10.5.2 敷设于地下的废水收集及输送管路应符合下列规定:
1 废水收集及输送管路应敷设在管沟中;
2 当废水收集及输送管路需要直埋敷设时,应采取双套管和设置泄漏监测装置防止废水泄漏的措施。
10.5.3 生产废水处理系统应设置事故废水收集池。事故水池总容积不宜小于厂区排量最大的一种废水6h的排水量。
10.5.4 生产废水排放系统的管材、阀门及配件等应按废水的性质、浓度、温度等要求确定。
10.5.5 废水处理设施及末端排放宜设置在线监测仪表。
10.5.2 未经处理的生产废水一旦泄漏至土壤中,会对水源、土壤等造成非常大的破坏,这种对环境的污染和破坏很难修复。
1 需埋地敷设的未经处理的废水管道应敷设在管沟内,方便检修,防止对环境的污染和破坏。
2 当因为某些原因不能设置管沟时,应有防止废水泄漏污染地下水的措施,如采用双套管,并设置泄漏监测装置。本款为强制性条款。
10.5.3 由于生产工艺调试或废水处理系统故障,处理后的生产废水水质有可能达不到排放标准。这样的废水排放至下游水厂,会影响水厂的正常运行。如果排放至环境,会直接对环境造成破坏。为避免这种情况的发生,工厂中应设置事故水池,来临时存储处理不达标的废水。事故水池越大,对于系统来说就越安全,但是投资也越高。综合考虑系统的安全性与经济性,建议厂区的事故水池的容积不宜小于最大一种废水6h的排水量。在这段时间内,小故障可以排除,大的故障可以合理调节工艺产线,逐步减小或停止排放废水。
10.5.5 在线监测仪表不仅可以在第一时间发现处理后废水的水质问题,从而将对环境的影响减到最小,而且可以让废水站的管理者根据废水的出水情况,在合理范围内调整加药量。随着科技的不断发展,在线监测的仪表的精度不断提高,价格也在不断下降,更多的工厂选择在废水处理过程中及末端排放处设置在线监测仪表。常用的在线监测仪表有pH计、COD、氨氮、氟离子监测仪等。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.4 工艺冷却循环水
 - 下一节:10.6 消防给水及灭火设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基本工序
 - 4.3 工艺区划
 - 4.4 设备配置
 - 5 厂址选择及总体规划
 - 5.1 厂址选择
 - 5.2 总体规划
 - 6 建筑
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 防火及安全疏散
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 厂房结构设计
 - 7.3 微振动控制标准
 - 7.4 微振动控制设计及测试
 - 7.5 基座平台设计
 - 8 气体动力
 - 8.1 冷、热源
 - 8.2 大宗气体供应
 - 8.3 特种气体供应
 - 8.4 压缩空气供应
 - 8.5 工艺真空和清扫真空
 - 9 供暖、通风、空气调节与净化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 采暖、通风与废气处理
 - 9.3 空气调节与净化
 - 9.4 防排烟
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 一般给水排水
 - 10.3 纯水
 - 10.4 工艺冷却循环水
 - 10.5 废水
 - 10.6 消防给水及灭火设施
 - 11 电气
 - 11.1 供配电与照明
 - 11.2 防雷与接地
 - 11.3 火灾报警及消防联动
 - 11.4 通信及自控
 - 12 防静电
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防静电措施
 - 12.3 防静电接地
 - 13 化学品
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 化学品储存和配送
 - 13.3 管材、阀门
 - 13.4 化学品废液收集回收
 - 14 空间管理
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 管线布置
 - 14.3 共用管道支、吊架
 - 附录A 薄膜晶体管液晶显示器生产工艺流程
 - 附录B 微振动标准VC曲线
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475