8.5 工艺真空和清扫真空
8.5.1 工艺真空系统的设计应符合下列规定:
1 工艺真空系统的抽气能力应按生产工艺所需实际用气量及系统损耗量确定;
2 供气设备应布置在生产厂房内的一个或多个供气站内;
3 工艺真空设备应选用能耗少、噪声低的设备;
4 工艺真空设备应根据工艺系统的实际情况选用水环式或干式真空泵;
5 工艺真空系统宜设置真空压力过低保护装置。
8.5.2 工艺真空系统的管道设计应符合下列规定:
1 工艺真空管路设计应布置成支状系统;
2 工艺真空主管道的直径应按全系统实际抽气量进行设计;主支管道的直径应按照局部系统实际抽气量进行设计,支管道的直径应按设备最大抽气量进行设计;
3 工艺真空系统的管道材料宜根据工艺真空系统的真空压力及真空特性选用不锈钢管或厚壁聚氯乙烯管道;
4 采用软管连接时,应选用金属软管。
8.5.3 洁净室(区)宜设置集中式真空吸尘系统,洁净室内的吸尘系统管道宜暗敷。
8.5.1 根据工艺真空系统的特点,工艺真空设备应尽可能靠近工艺设备,规定真空设备应布置在生产厂房内的一个或多个供气站内,为防止工艺真空压力太大导致管道的破坏,本条规定工艺真空系统宜设计真空压力过低保护装置。
8.5.2 由于真空管道绝对压力较低,真空管道设计对管道的直径和长度都较为敏感,因此本条规定压力工艺真空管路设计应布置成支状系统;同时,真空管道的直径应考虑流量与压力的因素,工艺真空主管道的直径应按照全系统实际抽气量进行设计,主支管道的直径应按照局部系统实际抽气量进行设计,支管道的直径应按照设备最大抽气量进行设计。
工艺真空与工艺设备直接相连,为防止不适度的真空管道材料对工艺系统的污染,本条规定真空管道材料宜根据工艺真空系统的真空压力及真空特性选用不锈钢管或厚壁聚氯乙烯管道。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.4 压缩空气供应
 - 下一节:9 供暖、通风、空气调节与净化
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基本工序
 - 4.3 工艺区划
 - 4.4 设备配置
 - 5 厂址选择及总体规划
 - 5.1 厂址选择
 - 5.2 总体规划
 - 6 建筑
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 防火及安全疏散
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 厂房结构设计
 - 7.3 微振动控制标准
 - 7.4 微振动控制设计及测试
 - 7.5 基座平台设计
 - 8 气体动力
 - 8.1 冷、热源
 - 8.2 大宗气体供应
 - 8.3 特种气体供应
 - 8.4 压缩空气供应
 - 8.5 工艺真空和清扫真空
 - 9 供暖、通风、空气调节与净化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 采暖、通风与废气处理
 - 9.3 空气调节与净化
 - 9.4 防排烟
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 一般给水排水
 - 10.3 纯水
 - 10.4 工艺冷却循环水
 - 10.5 废水
 - 10.6 消防给水及灭火设施
 - 11 电气
 - 11.1 供配电与照明
 - 11.2 防雷与接地
 - 11.3 火灾报警及消防联动
 - 11.4 通信及自控
 - 12 防静电
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防静电措施
 - 12.3 防静电接地
 - 13 化学品
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 化学品储存和配送
 - 13.3 管材、阀门
 - 13.4 化学品废液收集回收
 - 14 空间管理
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 管线布置
 - 14.3 共用管道支、吊架
 - 附录A 薄膜晶体管液晶显示器生产工艺流程
 - 附录B 微振动标准VC曲线
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475