5.3 静电敏感电气或电子元件、组件和设备
5.3.1 静电敏感的电气或电子元件、组件和设备防静电工作区的防护等级,应以静电安全电压±100V为分界值。当静电安全电压小于或等于±100V时,其防静电工作区地面电阻值应小于1.0×107Ω当静电安全电压大于±100V时,其防静电工作地面电阻值应小于1.0×109Ω。
5.3.2 计算机房、各类通信、管制、遥测、遥控、调度、指挥中心等场所,应采用地面电阻值小于1.0×109Ω的防静电地面或防静电活动地板。
5.3.3 临时性防静电工作区地面,可设置防静电移动式地垫。
5.3.4 静电敏感电气或电子元件、组件和设备所在场所导(防)静电地面的设计选择,应符合表5.3.4的规定。
表5.3.4 静电敏感电气或电子元件、组件和设备所在场所导(防)静电地面的设计选择
	
续表5.3.4
	
5.3.1 本条根据国际电工委员会标准《电气或电子元件、组件和设备防静电技术要求》IEC 61340-5-1-2007规定,其防静电工作区的防护等级,以静电安全电压±100V为界限值分为两级。
当静电安全电压小于或等于±100V时,该防静电工作区的地面电阻值小于107Ω,其适用场所如下:
1 微电子器件制造和测试场所,包括:
1) 芯片的氧化、扩散、清洗、刻蚀、薄膜、离子注入、CMP、光刻、检测、设备区等工序;
2) 芯片封装的划片、键合、封装等工序;
3) TFT液晶制造的阵列板(薄膜、光刻、刻蚀、剥离)、成盒(涂覆、摩擦、液晶注入、切割、磨边)、模块、彩模板(C/F)等工序。
2 电子产品生产过程中操作静电敏感器件的场所,包括:
1) 硬盘制造(HDD)区;
2) 等离子电视(PDP)核心区;
3) 彩色显像管表面处理工序;
4) 高密磁带制造;
5) 光导纤维制造;
6) 光盘制造工序;
7) 磁头生产的核心区。
当静电安全电压大于±100V时,该防静电工作区的地面电阻值小于109Ω,其适用场所如下:
1 静电敏感精密电子仪器的测试和维修场所;
2 静电敏感电子器件制造和测试场所,包括:
1) 半导体材料制造的拉单晶、磨、抛、外延等工序;
2) STN液晶制造;
3) 硬盘制造除制造区外的其他区;
4) 等离子电视(PDP)的支持区;
5) 锂电池制造:晾干工艺和其他地区;
6) 彩色显像管制造:锥石墨涂覆、阴罩装配等工序;
7) 印制版的照相、制版干膜工序;
8) 光导纤维的预制棒、拉丝工序;
9) 磁头生产的清洗区;
10) 片式陶瓷电容、片式电阻等制造:丝印、流延工序;
11) 声表面波器件制造;光刻、显影、镀膜、清洗、划片、封帽工序。
3 除上述范围以外的电子器件和整机的组装调试场所;
4 存在外部电磁干扰,必须对环境中电子设备和设施提供最基本防静电保护的场所。
5.3.2 本条对计算机房及各类通信、管制、遥测、遥控、调度、指挥中心等场所的地面选择作出规定。这些场所因使用环境的需要,有大量的输入输出信号电缆连接,因此,多采用活动地板。
电性能指标比较稳定的活动地板,有水磨石地板、天然花岗岩和由基材、防静电贴面板及导通件组成的复合活动地板等。花岗岩属火成岩,含有二氧化硅等成分,是很好的防静电面层材料。编制组对我国东北、西北、华北、华东、华中、华南十几个省所产的花岗岩和美国、意大利等国进口的花岗岩,进行过大量的调研和电性能测试,结果表明,上述各地、各种花样的花岗岩的体积电阻率都在109Ω·cm以下,这是材料本身的固有性能。
在设计、施工防静电地面或活动地板时,可局部采用活动地板,而场所其余部分仍采用防静电建筑地面,这样,其地面面层类型的选择面更大一些,如选择复合防静电瓷板、防静电树脂类活动地板等。在进行产品比选时,应先进行样品检测,确认符合要求后再选用。
不论采用何种类型架空活动地板,其结构、强度和电性能等,都应满足本规范的要求。
5.3.3 移动式地垫是临时性防静电地面,适用于临时构建的防静电工作区。满足有防静电要求的设备维护、检修的某些局部性的防静电工作区。移动地垫种类较多,常用的是防静电塑胶地垫,它一般由底层(导电橡胶)、中间层(布料)、面层(防静电塑胶)三层结构组成。此外还有防静电织品类、防静电非织造布类等材质做成的地垫。防静电移动式地垫使用时应可靠接地。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 导(防)静电地面所处场所的静电能量分级与地面电阻值的确定
 - 3.1 选择导(防)静电地面的一般规定
 - 3.2 易燃易爆物质的最小点火能分级和计算能量分级
 - 3.3 地面上限电阻值的确定
 - 4 导(防)静电地面面层选择与构造要求
 - 4.1 面层选择
 - 4.2 地面构造要求
 - 4.3 材料要求
 - 4.4 静电接地网设计
 - 5 不同场所导(防)静电地面的设计选择
 - 5.1 易燃易爆特种危险化学品及其制品
 - 5.2 易燃易爆气体、液体、粉体(固体)及其化工产品
 - 5.3 静电敏感电气或电子元件、组件和设备
 - 5.4 特殊要求的生产场所
 - 5.5 特殊要求的工作、生活场所
 - 6 接地
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 接地网(带)与接地干线的连接
 - 附录A 导(防)静电地面的使用和维护要求
 - 附录B 易燃易爆物质最小点火能及能量分级
 - 附录D 人体对地绝缘时典型起电电压峰值和导(防)静电地面所限制的电压峰值
 - 附录E 导(防)静电地面上限电阻值所限制的电压峰值计算
 - 附录F 导(防)静电地面上限电阻值验算程序
 - 附录G 导(防)静电地面电阻值测量方法
 - 附录H 导(防)静电地面面层材料技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475