3.2 易燃易爆物质的最小点火能分级和计算能量分级
3.2.1 易燃易爆物质可按最小点火能量的大小分为两级,并应符合下列规定:
1 Ⅰ级应为EⅠ≤1.00mJ;
2 Ⅱ级应为EⅡ>1.00mJ。
3.2.2 计算能量分级与计算应符合下列规定:
1 人与易燃易爆物质的能量耦合参数分级应符合下列规定:
1) 1级Ke1应为1;
2) 2级Ke2应为10;
3) 3级Ke3应为100;
4) 4级Ke4应为1000。
2 计算能量可按下式计算:
	
	    式中:
min——计算能量(mJ);
Ken——能量耦合参数;
Emin——最小点火能量(mJ)。
3 计算能量分级应符合下列规定:
	        1)  Ⅰ级应为
Ⅰ≤1.00mJ;
	        2)  Ⅱ级应为1.00mJ<
Ⅱ≤100mJ;
	        3)  Ⅲ级应为
Ⅲ>100mJ。
4 导(防)静电地面所处场所中有多种易燃易爆物质时,应分别计算不同易燃易爆物质的计算能量,并以最小的计算能量作为该场所的计算能量。
3.2.3 能量耦合参数级别与选择条件,应符合表3.2.3的规定。
表3.2.3 能量耦台参数级别与选择条件
	
续表 3.2.3
	
		3.2.1、3.2.2  易燃易爆物质最小点火能(Emin)分级,在现行行业标准《烟火药生产防静电安全规程》WJ 1911、《电火工品生产防静电安全规程》WJ 1912等中分为EA、EB、EC三级;《弹药防静电要求》GJB 2527中分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五级。前者是将最钝感的物质排在EA级中,后者是将最敏感的物质排在Ⅰ级里,按常规分级(类)法,都是将最敏感的物质排在最前面的第Ⅰ级。本规范参照《烟火药生产防静电安全规程》WJ 1911的分级(类)方法,将其EC、EB、EA的表述方法改成计算能量
Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ。在本规范的附录B表B.0.1、表B.0.2和表B.0.3中没有收入Emin>100mJ的物质,只有EⅠ≤1.00mJ和EⅡ>1.00mJ两级。在计算导(防)静电地面时,易燃易爆物质的静电感度取计算能量,即
min=Ken·Emin。又由于Ken值分为1、10、100、1000四级,
min有可能大于100mJ,即有
Ⅲ的存在。
易燃易爆物质的最小点火能(Emin)是在实验室经过反复实验,在优选各种最敏感条件下做出来的数据,这些条件包括:实验装置、实验线路及其最佳参数(R.L.C)、放电电极的几何尺寸、极间间距、实验电压、放电电容,被测介质的粒度或浓度(气体、蒸气或粉尘爆炸极限)及环境的温、湿度,放电电流所持续的时间等。实验中要尽可能地减少电路能耗,并采用有效方法使其放电火花的能量处于最佳状态。
	    在生产场所中,介质不一定都处在各种最敏感的条件和状态,反而是尽可能地采取各种行之有效的措施,避开或远离这些敏感的条件。从而使
min量值尽可能提高,使对静电敏感物质的计算能量变得更大些。本规范将这些避开和远离的静电敏感条件,用能量耦合参数Ken来描述,显然Ken≥1。并将Ken和Emin,的乘积定义为设计导(防)静电地面的计算能量,这是选择导(防)静电地面上限电阻值的重要依据。
人为地改变危险物质在防静电场所敏感条件的办法很多,如对有可燃性悬浮粉尘、可燃性气体、蒸气的场所采取良好的通风或敞开措施,以降低其浓度,防止介质进入爆炸的极限,以达到增加物质钝感的目的;又如将人直接接触危险介质,改为用防静电工具操作,或采用对产品进行防静电包装等办法。以达到减少放电火花能量的目的。
	3.2.3  在现实的生产活动中,易燃易爆物质应用特别广泛,涉及的行业面广,物质本身的状态、环境条件千差万别。要通过一个静电能量耦合参数(Ken)来精确描述物质的计算能量(
min)是困难的。为此,本规范根据生产过程中已采用过的,并经实践证明是行之有效的办法,将易燃易爆物质的状态和环境条件加以改变。现将易燃易爆物质状态和环境条件(简称条件)归纳成九条,并对应将Ken分为1、10、100、1000四个级别。能量耦合参数级别及其对应的选择条件见表3.2.3;
条件1:人与物,物与物,或人与人,只要有任何一方带静电,在其直接接触或通过金属导体接触时就会放电,放电火花就有可能点燃危险物质,造成静电灾害。易燃易爆物质处于气(汽)状、悬浮状时,人在其间的活动都属于人与物直接接触。
当地面电阻R<108Ω时,人穿导(防)静电鞋在导(防)静电地面上按正常的速度行走,所产生的静电将会得到较好的泄漏,瞬间的峰值电压在100V以下,所维持的时间都在毫秒级以下,可视为不带电。若地面电阻值增大时,静电峰值电压会提高,维持的时间也会增长。
危险的物质进入容器时,为了减少流动时产生静电积累,容器应该直接或间接接地,并应在过程结束后静止一段时间,待静电完全释放后,也可视为不带电。
搬运已经包装好的危险物品,存放在有导(防)静电地面的库房,开箱(瓶、桶)前应让其静置一段时间,待静电中和或泄放后,也可视为危险品不带电。
条件2:危险物质对静电处于敏感状态是指;
附录B表B.0.1中的物质进入爆炸极限范围之内;
附录B表B.0.2中的物质进入爆炸下限浓度;
附录B表B.0.3中物质的粒度处于表中所列的范围之内。表中未注明粒度范围的物质,为黑火药,虽未注明粒度的范围,但我们知道,它的Emin是在粉态状况下打出来的,其粉态处于敏感状态;而对于已成粒状的黑火药,可不视为敏感状态。
条件3:所谓间接接触,是指人用防静电材料做成的工具去间接操作危险物质;也包括一种物质和另一种物质接触是通过具有一定电阻(如5×105Ω)的中间介质相接触。
条件4:所谓非正常状态是指:事故中的停电、停水、设备故障、接地线断开等。但在非正常状态发生时,当设有必要的连锁保护,或报警装置,提醒人们及时处理故障,而短时间内没有及时处理,也不至于产生恶果的,可不计入此列。
条件5:在生产和储运中,如已对物质的流动过程和停止状态都采取了有效的防静电措施,使其产生静电量小,或使产生的静电能得到及时的泄漏,人在接触时静电量小,或没有静电,则Ken值可在100~1000范围内酌情选择。如物质在混批工序中,料斗已直接或间接接地,在下料时又不断地用接地(含间接接地)的耙子耙平,混批完后又静止放一段时间,料盘中装载的物质,可视为不带电;此时Ken值可选为1000。
有的行业,如石油化工行业,已按行业防静电规范、规程要求,采取了另外一些有效的防静电措施,从而使Ken值可在100~1000范围内选择。
条件6:参见条件5选取Ken值。
条件7:敞开式场所,包括部分敞开的场所,如加油站、液化气站等,还包括露天生产场所。
条件8:危险物质在封闭的设备、管道中进行生产和输送,并采取了有效的防静电措施,使生产和输送过程中产生的静电能及时泄漏。在人能与介质接触的工位,保证介质不带静电,可选Ken为1000;否则就不能取Ken=1000;
条件9:危险品进行了气密式的封装,指气体、液体已装入具有耐高压的瓶、罐,固态物质的成品或半成品已装入气密式的铁皮箱等。在这些物品的周转通道和库房并不进行开封操作,或静放较长时间,待静电消除后,才能进行缓慢操作(即轻拿轻放)等。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 选择导(防)静电地面的一般规定
 - 下一节:3.3 地面上限电阻值的确定
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 导(防)静电地面所处场所的静电能量分级与地面电阻值的确定
 - 3.1 选择导(防)静电地面的一般规定
 - 3.2 易燃易爆物质的最小点火能分级和计算能量分级
 - 3.3 地面上限电阻值的确定
 - 4 导(防)静电地面面层选择与构造要求
 - 4.1 面层选择
 - 4.2 地面构造要求
 - 4.3 材料要求
 - 4.4 静电接地网设计
 - 5 不同场所导(防)静电地面的设计选择
 - 5.1 易燃易爆特种危险化学品及其制品
 - 5.2 易燃易爆气体、液体、粉体(固体)及其化工产品
 - 5.3 静电敏感电气或电子元件、组件和设备
 - 5.4 特殊要求的生产场所
 - 5.5 特殊要求的工作、生活场所
 - 6 接地
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 接地网(带)与接地干线的连接
 - 附录A 导(防)静电地面的使用和维护要求
 - 附录B 易燃易爆物质最小点火能及能量分级
 - 附录D 人体对地绝缘时典型起电电压峰值和导(防)静电地面所限制的电压峰值
 - 附录E 导(防)静电地面上限电阻值所限制的电压峰值计算
 - 附录F 导(防)静电地面上限电阻值验算程序
 - 附录G 导(防)静电地面电阻值测量方法
 - 附录H 导(防)静电地面面层材料技术要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475