5.15 操控装置
5.15.1 操控柜
5.15.1.1 操控柜柜体应符合GB 27898.1-2011中5.14.1的要求。
5.15.1.2 操控柜柜体面板应设置发动机运行状态显示及发动机泵组的手动紧急启停操控装置(按钮)。
5.15.2 布线
操控柜中布线应符合GB 27898.1-2011中5.14.2的要求。
5.15.3 电气间隙和爬电距离
操控柜中电气间隙和爬电距离应符合GB 27898.1-2011中5.14.3的要求。
5.15.4 绝缘电阻与介电性能
操控柜绝缘电阻与介电性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.4的要求。
5.15.5 电源
5.15.5.1 操控柜应具有双路电源入口,双路电源之间应能自动及手动切换,切换时间应不大于2s。
5.15.5.2 操控柜应具有蓄电池组作为备用电源,蓄电池组的容量应能满足操控柜在正常的监控状态下工作4h,并在市电断电时能自动和手动投入。
5.15.6 保护
操控柜保护措施应符合GB 27898.1-2011中5.14.6的要求。
5.15.7 输入输出端子
操控柜输入输出端子应符合GB 27898.1-2011中5.14.7的要求。
5.15.8 电动机消防泵组启动电路
电动机消防泵组启动电路应符合GB 27898.1-2011中5.14.8的要求。
5.15.9 环境适应性能
操控柜环境适应性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.9的要求。
      
 - 5.2 设备构成和部件
 - 5.3 外观和标识
 - 5.4 控制功能
 - 5.5 供水能力
 - 5.6 连续运行
 - 5.7 密封性能
 - 5.8 水压强度
 - 5.9 运行噪声
 - 5.10 气压水罐
 - 5.11 水泵机组
 - 5.12 发动机及其附件
 - 5.13 管道阀门及附件
 - 5.14 控制仪表
 - 5.15 操控装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验基本要求
 - 6.2 基本参数检查
 - 6.3 结构部件检查
 - 6.4 外观标识检查
 - 6.5 控制功能试验
 - 6.6 供水能力试验
 - 6.7 连续运行试验
 - 6.8 密封性能试验
 - 6.9 水压强度试验
 - 6.10 噪声测量
 - 6.11 气压水罐检查
 - 6.12 水泵机组试验
 - 6.13 管道阀门及附件检查
 - 6.14 控制仪表检查
 - 6.15 操控柜试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
 - 8 标志牌和操作指导书
 - 8.1 标志牌
 - 8.2 操作指导书
 - 9 包装、运输、贮存
 - 9.1 包装
 - 9.2 运输
 - 9.3 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475