5.2 监控报警功能试验
5.2.1 按正常监视状态要求,将试样与一定数量(不少于2只)的探测器连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.2.2 使任一只探测器处于报警状态,观察试样工作状态和信息显示情况。
5.2.3 手动消除声报警信号,然后使另一探测器处于报警状态,观察试样工作状态和信息显示情况。
5.2.4 在多个报警信号存在时,观察试样的信息显示情况;在显示屏不能同时显示所有报警信息的情况下,手动操作查询功能,检查试样的信息显示情况。
5.2.5 在监控报警状态下,检查试样的控制输出状态。
5.2.6 在多个报警信号存在时,查看试样的报警总数显示情况。
5.2.7 在试样处于报警状态时,手动复位试样,观察试样的工作状态。
5.2.8 使试样处于正常监视状态,当与试样连接的具有指示报警部位功能的线型感温火灾探测器发出火灾报警信号时,观察试样的状态。
      
- 上一节:5.1 试验纲要
 - 下一节:5.3 故障报警功能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 要求
 - 4.1 总则
 - 4.2 通用要求
 - 4.3 监控报警功能
 - 4.4 故障报警功能
 - 4.5 自检功能
 - 4.6 信息显示与查询功能
 - 4.7 电源功能
 - 4.8 操作级别
 - 4.9 主要部件性能
 - 4.10 绝缘电阻
 - 4.11 泄漏电流
 - 4.12 电气强度
 - 4.13 电磁兼容性
 - 4.14 电源瞬变
 - 4.15 电压波动
 - 4.16 机械环境耐受性
 - 4.17 报警信号过输入适应性
 - 4.18 气候环境耐受性
 - 4.19 使用说明书
 - 5 试验
 - 5.1 试验纲要
 - 5.2 监控报警功能试验
 - 5.3 故障报警功能试验
 - 5.4 自检功能试验
 - 5.5 信息显示与查询功能试验
 - 5.6 电源功能试验
 - 5.7 绝缘电阻试验
 - 5.8 泄漏电流
 - 5.9 电气强度试验
 - 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.12 静电放电抗扰度试验
 - 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.15 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.16 电源瞬变试验
 - 5.17 电压波动试验
 - 5.18 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.19 碰撞试验
 - 5.20 报警信号过输入适应性试验
 - 5.21 低温(运行)试验
 - 5.22 恒定湿热(运行)试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志
 - 7.1 产品标志
 - 7.2 质量检验标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475