目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 规范性引用文件
    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
GB 12978 消防电子产品检验规则
GB 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验、
GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB 23757 消防电子产品防护要求
      
 - 4.3 监控报警功能
 - 4.4 故障报警功能
 - 4.5 自检功能
 - 4.6 信息显示与查询功能
 - 4.7 电源功能
 - 4.8 操作级别
 - 4.9 主要部件性能
 - 4.10 绝缘电阻
 - 4.11 泄漏电流
 - 4.12 电气强度
 - 4.13 电磁兼容性
 - 4.14 电源瞬变
 - 4.15 电压波动
 - 4.16 机械环境耐受性
 - 4.17 报警信号过输入适应性
 - 4.18 气候环境耐受性
 - 4.19 使用说明书
 - 5 试验
 - 5.1 试验纲要
 - 5.2 监控报警功能试验
 - 5.3 故障报警功能试验
 - 5.4 自检功能试验
 - 5.5 信息显示与查询功能试验
 - 5.6 电源功能试验
 - 5.7 绝缘电阻试验
 - 5.8 泄漏电流
 - 5.9 电气强度试验
 - 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.12 静电放电抗扰度试验
 - 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.15 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.16 电源瞬变试验
 - 5.17 电压波动试验
 - 5.18 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.19 碰撞试验
 - 5.20 报警信号过输入适应性试验
 - 5.21 低温(运行)试验
 - 5.22 恒定湿热(运行)试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志
 - 7.1 产品标志
 - 7.2 质量检验标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 