目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.11 气压水罐检查
6.11.1 对照设计文件检查并记录气压水罐安装的压力显示和控制仪表类型、安装位置等内容。按照《操作指导书》中规定的方法监测并记录胶囊式气压水罐的罐内充气压力值。
6.11.2 对照技术图纸、工艺资料等技术文件使用通用长度量具,测量气压水罐液位最大显示范围,精确到1mm,计算并记录气压水罐液位显示范围占罐体总高的比例。
6.11.3 通过日常稳定性试验后检查并记录补气装置的工作情况。
6.11.4 对照生产商提供的《操作指导书》、技术图纸检查空气压缩机的最高工作压力、工作压力设定和安装方式。
6.11.5 启动设备使之在稳压压力上限运行,稳定后切断电源,由出水口放水至设备处于止气状态。检查并记录止气装置的动作压力和止气状况,持续6h,检查并记录气压水罐内压力下降情况。
6.11.6 胶囊按6.9规定进行水压强度试验后,排空罐内水,观察并记录试验现象。
6.11.7 对照技术图纸、工艺资料等技术文件使用通用长度量具,测量并记录气压水罐出水口直径。
      
- 上一节:6.10 运行噪声测量
 - 下一节:6.12 水泵机组试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 产品分类
 - 4.2 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 基本参数
 - 5.2 设备构成和部件
 - 5.3 外观和标识
 - 5.4 控制功能
 - 5.5 供水能力
 - 5.6 连续运行
 - 5.7 密封性能
 - 5.8 水压强度
 - 5.9 运行噪声
 - 5.10 气压水罐
 - 5.11 水泵机组
 - 5.12 管道阀门及附件
 - 5.13 控制仪表及部件
 - 5.14 操控柜
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验基本要求
 - 6.2 基本参数检查
 - 6.3 结构部件检查
 - 6.4 外观标识检查
 - 6.5 控制功能试验
 - 6.6 供水能力试验
 - 6.7 连续运行试验
 - 6.8 密封性能试验
 - 6.9 水压强度试验
 - 6.10 运行噪声测量
 - 6.11 气压水罐检查
 - 6.12 水泵机组试验
 - 6.13 管道阀门及附件检查
 - 6.14 控制仪表检查
 - 6.15 操控柜试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
 - 8 标志牌和操作指导书
 - 8.1 标志牌
 - 8.2 操作指导书
 - 9 包装、运输和贮存
 - 9.1 包装
 - 9.2 运输
 - 9.3 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475