目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.10 气压水罐
5.10.1 压力显示
5.10.1.1 气压水罐应安装压力显示和控制仪表。
5.10.1.2 补气式气压水罐取压口应设在稳压调节水位下限以下;胶囊式气压水罐取压口应设在罐顶,应测取罐内水压。
5.10.1.3 胶囊式气压水罐罐内充气压力的监测应简便,操作方法应在《操作指导书》中规定。
5.10.2 液位显示
5.10.2.1 补气式气压水罐内的液位显示应清晰直观。采用液位控制器显示液位的应符合5.13的要求。
5.10.2.2 卧式气压水罐液位显示范围不应小于罐体直径的50%,立式气压水罐液位显示范围不应小于罐体总高的50%。
5.10.3 补气装置
5.10.3.1 按6.7.1的规定进行试验,装置应能完成正常工作循环。装置中补气阀、自动排水阀、自动排气阀、平衡阀及其他活动部件的动作应灵敏、可靠,各部件不应损坏。
5.10.3.2 采用空气压缩机补气的设备,选用的空气压缩机最高工作压力不应超过气压水罐最高工作压力的1.25倍。
5.10.4 止气装置
5.10.4.1 止气装置的动作应准确可靠,止气装置动作后设备出水口不应有气体泄漏。
5.10.4.2 按6.11.5的规定进行试验,气压水罐内压力降应不大于稳压压力上限p4的2%。
5.10.5 胶囊
5.10.5.1 胶囊材料理化性能应符合GB/T 528的要求。与市政管网连接的设备其胶囊材料还应达到国家生活饮用水卫生检疫要求。
5.10.5.2 胶囊按6.11.6的规定进行水压强度试验,不应破裂。
5.10.6 出水口
气压水罐出水口直径按稳压流量计算确定,且其公称直径不应小于50mm。
 
      
 - 5.2 设备构成和部件
 - 5.3 外观和标识
 - 5.4 控制功能
 - 5.5 供水能力
 - 5.6 连续运行
 - 5.7 密封性能
 - 5.8 水压强度
 - 5.9 运行噪声
 - 5.10 气压水罐
 - 5.11 水泵机组
 - 5.12 管道阀门及附件
 - 5.13 控制仪表及部件
 - 5.14 操控柜
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验基本要求
 - 6.2 基本参数检查
 - 6.3 结构部件检查
 - 6.4 外观标识检查
 - 6.5 控制功能试验
 - 6.6 供水能力试验
 - 6.7 连续运行试验
 - 6.8 密封性能试验
 - 6.9 水压强度试验
 - 6.10 运行噪声测量
 - 6.11 气压水罐检查
 - 6.12 水泵机组试验
 - 6.13 管道阀门及附件检查
 - 6.14 控制仪表检查
 - 6.15 操控柜试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
 - 8 标志牌和操作指导书
 - 8.1 标志牌
 - 8.2 操作指导书
 - 9 包装、运输和贮存
 - 9.1 包装
 - 9.2 运输
 - 9.3 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475