5.3 鼓风机
	5.3.1 开机前应检查电源、空气管路、仪表等是否正常。
	5.3.2 新装、长期停运及大修后的鼓风机启动前应盘车或点动。
	5.3.3 正常运行时,出口压力不应超过设计值。
	5.3.4 应定时巡视检查设备运行状态是否正常,并应记录电压、电流、风压、流量、空气温度等参数。
	5.3.5 应定期检测鼓风机运行的噪声和振动,发现异常应立即采取措施。
	5.3.6 每年应定期检查附属保护装置、仪表、放空阀、止回阀等。
	5.3.7 每月应定期检查油位,油位应介于最大和最小刻度之间。
	5.3.8 每月应定期检查进风过滤设施,过滤阻力超过限定值时应进行清洗或更换。
	5.3.9 应定期检查消声设施和设备,对不能满足消声要求的应及时修理或更换。
	5.3.10 首次运行500h后应更换润滑油。每年或每运行6000h后应进行检测,并应根据油样的检测结果确定更换润滑油。
	5.3.11 风机发生强烈振动、异常噪声、轴承温升超过允许值等情况应立即停车。
	5.3.12 鼓风机应按操作手册定期保养。
	5.3.13 长期停用的鼓风机应定期盘车,并应更换原停止角度。
	5.3.14 罗茨鼓风机开机时应打开放空阀后再启动风机,30s后无异常现象,应打开空气出口阀并关闭放空阀。
	5.3.15 罗茨鼓风机关机时,应打开放空阀,关机后应关闭空气出口阀。
	5.3.16 离心鼓风机开机前应确认风机导叶开启度。
	5.3.17 开启数台离心风机时,应先开一台,待空载运转正常后再开另一台。
	5.3.18 应定期检查通风廊道、定期更换空气过滤器的滤料。
	5.3.19 长期停用的水冷却鼓风机,应将积水放空。