4.1 功能分区
4.1.1 功能分区应根据动物园性质、规模与实际需求,划定门区、动物展区、综合休闲区、科普教育区、动物保障设施区和园务管理区。
4.1.2 功能区划分应符合下列规定:
1 以动物展区为中心,合理布置其他各类功能分区;
2 各功能分区应满足动物生活、游人观赏、园务管理、安全防火、卫生防疫等要求。
4.1.3 功能分区的设置宜符合表4.1.3的规定。
2 表中设为“○”或“—”时,其内容可在相关功能区合并设置。
3 小型动物园设动物医疗室。
4.1.4 动物展区设置应符合下列规定:
1 应布置在园区适于动物生活与展示、方便游人观赏和动物管理、环境优美的区域;
2 宜在内设置儿童动物园。
4.1.5 综合休闲区宜设置于主游览路线上的动物展区之间。
4.1.6 科普教育区设置宜结合动物展示布置,也可集中布置在游人集散场地的周边,或游人较为集中的区域。
4.1.7 保障设施区宜布置在动物园的下风向,并应设置隔离带与专用出入口,隐蔽且方便管理使用。
4.1.8 环园园务隔离带宜设隔离林带消除或减小噪声、过滤不良气味。
    
      
4.1.2 功能区划分应符合下列规定:
1 以动物展区为中心,合理布置其他各类功能分区;
2 各功能分区应满足动物生活、游人观赏、园务管理、安全防火、卫生防疫等要求。
4.1.3 功能分区的设置宜符合表4.1.3的规定。
	表4.1.3 功能分区的设置
	
 注:1 表中“●”表示应设,“○”表示可设,“—”表示不设。
    4.1.1 门区、动物展区、综合休闲区、科普教育区、保障设施区和园务管理区是动物园展示与游赏、后勤保障与服务、安全运行的常见功能区类型,可根据动物园的规模合理设置。
4.1.2 动物园功能区布置的核心是动物展区的布局,应根据场地特点因地制宜、随形就势,实现丰富、自然的动物展示效果,并围绕动物展区组织其他功能区的布局与交通流线。
4.1.5 综合休闲区为游人提供了开敞休憩空间与服务设施,通常会布置于动物展区之间,是参观游线上重要的停顿点,对于游览序列起到节奏变化的作用,也为游人提供参观的“捷径”通道与应急避险场所。
4.1.2 动物园功能区布置的核心是动物展区的布局,应根据场地特点因地制宜、随形就势,实现丰富、自然的动物展示效果,并围绕动物展区组织其他功能区的布局与交通流线。
4.1.5 综合休闲区为游人提供了开敞休憩空间与服务设施,通常会布置于动物展区之间,是参观游线上重要的停顿点,对于游览序列起到节奏变化的作用,也为游人提供参观的“捷径”通道与应急避险场所。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4 总体设计
 - 下一节:4.2 园路及铺装场地
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计原则
 - 3.2 选 址
 - 3.3 建设规模与用地比例
 - 3.4 游人容量计算
 - 3.5 常规设施
 - 4 总体设计
 - 4.1 功能分区
 - 4.2 园路及铺装场地
 - 4.3 地形水系
 - 4.4 建(构)筑物
 - 4.5 种 植
 - 5 动物展区设计
 - 5.1 设计原则
 - 5.2 场地设计
 - 5.3 种植设计
 - 6 安全防护设计
 - 7 导览、标识系统设计
 - 8 建筑设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 动物笼舍
 - 8.3 动物医院、医疗室
 - 8.4 饲料加工、贮存场和草库
 - 8.5 动物隔离场
 - 8.6 动物繁殖场
 - 8.7 动物育幼室
 - 9 设备
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 供暖、通风和空气调节
 - 9.3 电 气
 - 附录A 动物笼舍功能空间设计
 - 附录B 常见动物笼舍室内温度
 - 附录C 动物笼舍操作通道设计
 - 附录D 动物笼舍设计技术参数
 - 附录E 尸体处理区、标本制作区设计
 - 附录F 饲料加工、贮存场和草库设计
 - 附录G 动物隔离场笼舍设计
 - 附录H 变类繁殖笼舍设计
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475