目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 设备安装设计
7.7.1 综合布线系统宜采用标准19″机柜,安装应符合下列规定:
1 机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要。
2 机柜单排安装时,前面净空不应小于1000mm,后面及机列侧面净空不应小于800mm;多排安装时,列间距不应小于1200mm。
7.7.2 在公共场所安装配线箱时,暗装箱体底边距地面不宜小于1.5m,明装式箱体底面距地面不宜小于1.8m。
7.7.3 机柜、机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定。在抗震设防地区,设备安装应采取减震措施,并应进行基础抗震加固。
    
      
    7.7.1 19″机柜的宽度为600mm或800mm,深度为600mm~1200mm。机柜的高度与内部设备可占有空间的关系为:机柜2000mm高,占42U空间;1800mm高,占37U空间;1600mm高,占32U空间;1400mm高,占27U空间;650mm高,占12U空间;500mm高,占9U空间;350mm高,占6U空间。1U等于44.5mm。
2 预留空间需考虑地面采用的活动地板板块的尺寸、设备安装施工方便及运行和维护的安全。
7.7.3 设备安装应本着方便运行和维护,减轻地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失的设计原则,并应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的有关规定。
2 预留空间需考虑地面采用的活动地板板块的尺寸、设备安装施工方便及运行和维护的安全。
7.7.3 设备安装应本着方便运行和维护,减轻地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失的设计原则,并应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 系统设计
 - 3.1 系统构成
 - 3.2 系统分级与组成
 - 3.3 缆线长度划分
 - 3.4 系统应用
 - 3.5 屏蔽布线系统
 - 3.6 开放型办公室布线系统
 - 3.7 工业环境布线系统
 - 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
 - 4 光纤到用户单元通信设施
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 用户接入点设置
 - 4.3 配置原则
 - 4.4 缆线与配线设备的选择
 - 4.5 传输指标
 - 5 系统配置设计
 - 5.1 工作区
 - 5.2 配线子系统
 - 5.3 干线子系统
 - 5.4 建筑群子系统
 - 5.5 入口设施
 - 5.6 管理系统
 - 6 性能指标
 - 6.1 缆线与连接器件性能指标
 - 6.2 系统性能指标
 - 7 安装工艺要求
 - 7.1 工作区
 - 7.2 电信间
 - 7.3 设备间
 - 7.4 进线间
 - 7.5 导管与桥架安装
 - 7.6 缆线布放
 - 7.7 设备安装设计
 - 8 电气防护及接地
 - 9 防火
 - 附录A 系统指标
 - 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
 - 附录C 缆线传输性能与传输距离
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475