目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 用户接入点设置
4.2.1 每一个光纤配线区所辖用户数量宜为70个~300个用户单元。
4.2.2 光纤用户接入点的设置地点应依据不同类型的建筑形成的配线区以及所辖的用户密度和数量确定,并应符合下列规定:
1 当单栋建筑物作为1个独立配线区时,用户接入点应设于本建筑物综合布线系统设备间或通信机房内,但电信业务经营者应有独立的设备安装空间(图4.2.2-1)。
	
图4.2.2-1 用户接入点设于单栋建筑物内设备间
    2 当大型建筑物或超高层建筑物划分为多个光纤配线区时,用户接入点应按照用户单元的分布情况均匀地设于建筑物不同区域的楼层设备间内(图4.2.2-2)。
	
图4.2.2-2 用户接入点设于建筑物楼层区域共用设备间\
    3 当多栋建筑物形成的建筑群组成1个配线区时,用户接入点应设于建筑群物业管理中心机房、综合布线设备间或通信机房内,但电信业务经营者应有独立的设备安装空间(图4.2.2-3)。
	
图4.2.2-3 用户接入点设于建筑群物业管理中心机房或综合布线设备间或通信机房
    4 每一栋建筑物形成的1个光纤配线区并且用户单元数量不大于30个(高配置)或70个(低配置)时,用户接入点应设于建筑物的进线间或综合布线设备间或通信机房内,用户接入点应采用设置共用光缆配线箱的方式,但电信业务经营者应有独立的设备安装空间(图4.2.2-4)。
    
      
	4.2.2 光纤用户接入点的位置依据不同类型的建筑形成的配线区以及所辖的用户数确定。
	    1 举例说明:假设某一建筑物的大部分楼层或整体作为出租性质的办公楼。以建筑物楼层的1个柱跨度涵盖的面积作为1个用户单元占有的区域,如柱跨度为10m×10m,则涵盖的范围大约可为100m。再以1个光纤配线区可以容纳300个用户单元测算,1个光纤配线区可以覆盖的建筑面积大约为30000m²,共30层楼。图4.2.2-1中,建筑物设备间或通信业务机房是提供给多家电信业务经营者和建筑物建设方安装机柜使用的。电信业务经营者机柜内可以安装配线光缆连接的光纤配线模块、光分路器和光纤跳线,建筑物建设方机柜内可以安装用户光缆引入连接的配线模块。按以上建筑每一层为案例,如果每一楼层用户单元占有的建筑面积为1000m²,每100m²作为一个用户单元的区域,则每层共有10个用户单元。以此说明器件的配置思路。
	
		    (1)用户单元信息配线箱:每一个用户单元配置1个,每层共需要10个。
	
		    (2)用户光缆:
	
		        ①按每一个用户单元配置1根2芯光缆(低配置)或2根2芯光缆(高配置);
	
		        ②用户单元信息配线箱至楼层光纤配线箱之间的水平用户光缆(G.657光纤)为每层10根或20根2芯光缆;
	
		        ③用户单元信息配线箱至建筑物用户接入点设备间配线设备之间的垂直用户光缆按照水平用户光缆光纤的总容量(20芯或40芯),加上适量(如10%)的光纤备份(取2芯或4芯),及光缆的规格配置,则每层需要1根24芯或1根48芯用户光缆(G.652光纤)。
	
		     (3)楼层光缆配线箱:仅仅作为用户光缆光纤熔接与盘留的场所,不具备跳线管理的功能,可以嵌壁或墙挂的方式安装在楼层的综合布线系统使用的电信间或弱电间内。每一个楼层光缆配线箱空间需满足10根或20根2芯用户光缆的引入和1根24芯或1根48芯用户光缆引出、光纤的熔接与盘留的需要。
	
		    (4)设备间配线机柜(建筑物建设方使用):
	
		        ①对一个建筑物需要满足30根24芯或48芯用户光缆引入与盘留和720个或1440个光纤连接器尾纤的熔接安装的需要;
	
		        ②光纤配线架(如每一个光纤配线架采用24个SC或48个LC光纤适配器):考虑到每一个用户单元与电信业务经营者提供的EPON系统之间实际上只需要通过1芯光纤完成互通的情况,光纤配线机柜一共需要安装15个24个SC端口或8个48个LC端口的光纤配线架。当用户单元需要接入不同电信业务经营者提供的业务时,则需要通过2芯光纤实现对2个电信业务经营者的互通,此时的光纤端口数量应满足工程要求。
	
		    2 举例说明:假设有一栋100层,高度为500m,建筑面积为150000m²的超高层建筑物。其中第11层~第40层(30层)作为出租性质的房屋,需要提供“光纤到用户单元”的功能。如每一层的建筑面积为1500m²,每一个用户单元为60m²,则每一层有25个用户单元;按照约300个用户单元设置1个光纤配线区(用户接入点),该建筑需要设置3个光纤配线区(用户接入点),每10个楼层设置1个共用楼层设备间(可在15层、25层、35层分别设置)。
	
		    设于建筑物楼层的光纤到用户单元系统设备间为多家电信业务经营者共同使用。
	
		    3 当单栋建筑物规模不大或用户单元的容量达不到1个光纤配线区容纳的用户数量时,可由多个单栋的建筑物的用户单元区域组成1个光纤配线区。此时,用户接入点可以设置在物业管理中心业务机房,或建筑群中心位置的某一栋建筑物综合布线系统设备间,为了便于运维并保障通信的安全畅通,应分隔出一个独立的空间安装光纤配线设备,也可以安装在通信业务机房内。
	
		在上述情况下,用户光缆会有一部分敷设在园区的地下通信管道中,用户接入点引出的室外用户光缆通过地下通信管道引入至每一栋建筑物的进线间或设备间的光缆配线箱,在此处只对用户光缆做成端或接续。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 系统设计
 - 3.1 系统构成
 - 3.2 系统分级与组成
 - 3.3 缆线长度划分
 - 3.4 系统应用
 - 3.5 屏蔽布线系统
 - 3.6 开放型办公室布线系统
 - 3.7 工业环境布线系统
 - 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
 - 4 光纤到用户单元通信设施
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 用户接入点设置
 - 4.3 配置原则
 - 4.4 缆线与配线设备的选择
 - 4.5 传输指标
 - 5 系统配置设计
 - 5.1 工作区
 - 5.2 配线子系统
 - 5.3 干线子系统
 - 5.4 建筑群子系统
 - 5.5 入口设施
 - 5.6 管理系统
 - 6 性能指标
 - 6.1 缆线与连接器件性能指标
 - 6.2 系统性能指标
 - 7 安装工艺要求
 - 7.1 工作区
 - 7.2 电信间
 - 7.3 设备间
 - 7.4 进线间
 - 7.5 导管与桥架安装
 - 7.6 缆线布放
 - 7.7 设备安装设计
 - 8 电气防护及接地
 - 9 防火
 - 附录A 系统指标
 - 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
 - 附录C 缆线传输性能与传输距离
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475