7.2 质量控制
	7.2.1 农业安装工程的施工质量控制应符合下列规定:
	    1 主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验;
	    2 凡涉及安全、节能、环保、功能的有关材料、产品均应合格,并应经监理工程师检查认可;
	    3 安装工序应合理划分,各安装工序应按安装技术标准进行质量控制,每道安装工序完成并经安装单位自检合格后,才能进行下道工序安装;各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并应记录;
	    4 对监理单位提出检查要求的重要工序,应经监理工程师检查认可,才能进行下道工序安装。
	7.2.2 质量验收人员应为专业工程技术人员。参加分部工程、单位工程验收的人员应具备同类工程工作经验,设计、监理单位的参加人员还应具有专业技术职称或相关专业执(职)业资格。
	7.2.3 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应见证取样检测;对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应抽样检测。检验资料应完整,检测结果应符合相应规定。见证取样检测及有关结构安全检测单位应具有相应资质。
	7.2.4 观感质量应由验收人员现场检查,应符合要求并应共同确认。
条文说明
    
	7.2.1 本条对农业安装工程的施工质量控制做出了规定。
	    1 农业安装工程所涉及的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备到货后应进行进场验收。验收依据是生产标准、检验检测标准和验收规范等。
	    2 涉及安全、节能、环保、功能的有关材料、产品,使用和安装前应进行复验,以确定其是否与出厂检验结果一致,是否符合设计要求,并应经监理工程师检查认可。
	    3 为保障农业安装工程整体质量,应控制好每道工序的质量。安装工序应合理划分,鼓励有能力的安装企业编制企业标准。各安装工序应按安装技术标准进行质量控制,每道安装工序完成并经安装单位自检合格后,才能进行下道工序安装。农业安装工程各专业工种、工序之间的交接检验,主要由施工单位和监理单位相关人员完成,并应做好记录。
	    4 工程质量强调过程控制,每道工序均应按照国家、行业或企业相关施工工序技术标准严格实施、检查。这是工程建设相关各方的共同责任。对监理单位提出检查要求的重要工序,应经监理工程师检查认可,才能进行下道工序安装。
	7.2.2 在分部工程、单位工程验收环节,需进行大量的性能、功能测定。一些没有相关验收标准的农业安装工程,需依靠工程技术人员的经验做出判断。所以,在分部工程、单位工程验收中,相关各方均应为工程技术人员,而非一般管理人员或行政人员。参加分部工程、单位工程验收的人员应具备同类工程工作经验,设计、监理单位的参加人员还应具有专业技术职称或相关专业执(职)业资格。
	7.2.3 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应见证取样检测,见证检测的项目、内容、程序、抽样数量应符合国家、行业和地方有关规范的规定。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应抽样检测,抽样检测结果应符合有关专业验收规范的规定。见证取样检测及有关结构安全检测单位应具有相应资质,以确保检测结果真实、有效、权威。
	7.2.4 观感质量可通过观察和简单的测试确定。观感质量的综合评价结果应由验收各方共同确认并达成一致。对影响观感及使用功能或质量评价结果为差的项目应进行返修。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 农业建筑工程中间验收
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 质量控制
 - 5 农业田间工程中间验收
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 质量控制
 - 5.3 验收划分
 - 5.4 合格条件
 - 5.5 质量缺陷处理
 - 5.6 验收程序和组织
 - 5.7 验收记录
 - 6 农机具和仪器中间验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 农机具中间验收
 - 6.3 仪器设备中间验收
 - 7 农业安装工程中间验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 质量控制
 - 8 单项工程验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 单项工程划分
 - 8.3 合格条件
 - 8.4 验收程序和组织
 - 9 项目初步验收
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 验收内容
 - 9.3 合格条件
 - 10 项目竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 验收内容
 - 10.3 合格条件
 - 附录A 农业建设项目各阶段档案资料
 - 附录B 农业田间工程中间验收质量控制项目划分
 - 附录C 农业田间工程施工现场质量管理检查记录
 - 附录D 农业田间工程检验批质量验收记录
 - 附录E 农业田间工程分项/分部工程质量验收记录
 - 附录F 农业田间工程单位工程质量验收记录
 - 附录G 农机具验收记录
 - 附录H 仪器设备验收记录
 - 附录J 农业安装工程验收记录
 - 附录K 单项工程验收记录
 - 附录L 农业建设项目(初步/竣工)验收记录
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475