2.1 基本规定
	2.1.1 本章内容适用范围包括:
1 已完成工程竣工验收的民用建筑改造;
2 已投入使用或具备使用条件,且已依法取得房屋产权的民用建筑改造;
3 工业厂房和仓库改变为民用建筑功能的建筑改造;
4 本章内容不适用于住宅室内装修、文物建筑、临时性建筑、村民自建住宅等的改造。
2.1.2 既有建筑改造工程的消防设计应遵循以下原则:
1 鼓励更新,整体提升。倡导城市有机更新,践行绿色发展理念,避免大拆大建,实 现消防安全性能整体提升;
2 确保安全,控制成本。坚守不降低既有建筑原有结构和消防安全水准的底线,合理控制改造费用,提高项目改造的整体效能,实现改造建筑安全性和工程经济性的协调统一;
3 创新方法,统筹兼备。充分尊重改造建筑的现状与历史,综合考虑新旧技术标准的 差异,通过采取科学合理的技术措施和加强使用管理等进行消费性能补偿,实现改造可行性 和技术合理性的统筹兼备。
2.1.3 本章内容未涉及的消防设计内容,应符合现行消防技术标准和相关法律法规的规 定。
2.1.4 下列改造工程的消防设计可不执行本章内容,但应符合以下规定:
1 依据现行消防技术标准建设完成的既有建筑,改造工程应严格执行现行消防技术标准;
2 对于不改变平面分隔布局、使用功能和消防系统形式的内装修工程,装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的规定,原有消防设施、设备管线应充分利用;如需更换,应符合相关现行国家标准的规定。装修区域内的电线电缆选型及敷设应满足现行标准的要求。
2.1.5 下列情况可认定为建筑主体功能未发生改变:
1 在办公楼、科研楼增设对内服务的生活、文化娱乐设施;
2 文化、体育、教学、医疗建筑在保证主体功能的前提下增加小型商业服务配套设施;
3 商业建筑内的业态调整或互换;
4 上述规定内容以外改变使用用途的,应认定为建筑功能发生改变。
      
 - 关于印发《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》(2021年版)的通知
 - 第一部分
 - 1 场所性质定性
 - 2 总平面布局
 - 3 防火分区和平面布置
 - 4 安全疏散和避难
 - 5 建筑构造
 - 6 灭火救援
 - 7 灭火设施
 - 7.1 消防灭火设施的设置
 - 7.2 消防给水及消火栓系统
 - 7.3 自动喷水灭火系统
 - 7.4 其它
 - 8 防烟排烟
 - 8.1 防烟系统
 - 8.2 排烟系统
 - 8.3 暖通空调系统
 - 9 建筑电气
 - 9.1 供电系统
 - 9.2 低压配电系统
 - 9.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.4 火灾自动报警系统
 - 10 室内装修
 - 第二部分
 - 1 程序、政策
 - 2 既有建筑改造
 - 2.1 基本规定
 - 2.2 建筑设计
 - 2.3 灭火设施
 - 2.4 防烟排烟
 - 2.5 消防电气
 - 附录A
 - 附录B
 - 附录C
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475