7.4 其它
	7.4.1 综合管廊内的自动灭火系统,除了采用细水雾灭火系统外,是否可以按照其它省市的超细干粉灭火设计规范进行设计?
处理意见:《城市地下综合管廊建设技术规程》DB13(J)/T183-2015中第5.4.10条“综合管廊内可设置自动喷水灭火系统、水喷雾灭火或气体灭火等固定设施”。气体灭火包括二氧化碳等,如需采用它省市的超细干粉灭火设计规范应经专家论证。
7.4.2 民用建筑中,哪些变配电室需要配置气体灭火系统吗?
处理意见:下列变配电所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 设置在高层民用建筑主体投影范围内的变配电所;
2 设置在高层民用建筑裙房、地下室为高层民用建筑服务且有消防负荷的其他变配电所;
3 设置在建筑面积大于100000㎡的商业综合体内的变配电所;
4 设置在地下室,为建筑面积大于100000㎡的商业综合体服务且有消防负荷的变配电所。
7.4.3 消控室是否需要设置自动灭火系统?
处理意见:消防控制室不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配置灭火器。
7.4.4 自动消防炮可以设计为干式系统吗?
处理意见:应设计为湿式系统。《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021中第4.1.3条自动控制阀前应采用湿式管路;《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009中第3.0.1条“设置大空间智能型主动喷水灭火系统场所的环境温度不应低于4℃,且不应高于55℃。”
7.4.5 一栋13m高的丙类货架仓库,不供暖,可否设计高空水炮?
处理意见:不可以。仓库等场所不可避免会有障碍物遮挡,且有可能会货架布局调整。
7.4.6 地下停车库,建筑专业没有按《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018划分防火单元,有没有必要参照此标准按严重危险级设置灭火器?
处理意见:根据河北省地方标准《电动汽车充电站消防安全技术标准》DB13/T5316-2020,如建筑与电气专业已经预留充电设施位置,则应在预留部位按严重危险级配置灭火器;若充电设施没有具体位置,则需全部按严重危险级配置灭火器。
      
- 上一节:7.3 自动喷水灭火系统
 - 下一节:8 防烟排烟
 
目录导航
- 前言
 - 关于印发《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》(2021年版)的通知
 - 第一部分
 - 1 场所性质定性
 - 2 总平面布局
 - 3 防火分区和平面布置
 - 4 安全疏散和避难
 - 5 建筑构造
 - 6 灭火救援
 - 7 灭火设施
 - 7.1 消防灭火设施的设置
 - 7.2 消防给水及消火栓系统
 - 7.3 自动喷水灭火系统
 - 7.4 其它
 - 8 防烟排烟
 - 8.1 防烟系统
 - 8.2 排烟系统
 - 8.3 暖通空调系统
 - 9 建筑电气
 - 9.1 供电系统
 - 9.2 低压配电系统
 - 9.3 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.4 火灾自动报警系统
 - 10 室内装修
 - 第二部分
 - 1 程序、政策
 - 2 既有建筑改造
 - 2.1 基本规定
 - 2.2 建筑设计
 - 2.3 灭火设施
 - 2.4 防烟排烟
 - 2.5 消防电气
 - 附录A
 - 附录B
 - 附录C
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475