4.2 自然排烟设施
	4.2.1 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。
	4.2.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量和位置应按本标准第5.2.2条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。净高大于10.7m的工业建筑采用自然排烟方式时,该水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于等于6m且具有自然对流条件时,该水平距离不应大于37.5m。
	4.2.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙上,并应符合下列要求:
	    1 自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但净高不大于3m的区域(走道、室内空间),其自然排烟窗(口)可设置在室内净高的1/2以上;
	    2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;
	    3 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;
	    4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;
	    5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
	4.2.4 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置应符合下列要求:
	    1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置。
	    2 当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。
	4.2.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列要求:
	    1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗扇的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗扇最大开启时的水平投影面积计算;
	    2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗扇的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗扇最大开启时的竖向投影面积计算;
		    3 当采用推拉窗时,其面积应按窗开启的最大开口面积计算;
	
		    4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算;
	
		    5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积;
	
		    6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
	
		4.2.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施,且宜设置在该场所的人员疏散口附近。
条文说明
    
	4.2.2 排烟口的布置对烟流的控制至关重要。根据烟流扩散特点,排烟口距离如果过远,烟流在防烟分区内迅速沉降,而不能被及时排出,将严重影响人员安全疏散。因此,本条规定了排烟口、排烟窗与最远排烟点的距离。对层高较高且具有对流条件的场所可适当放宽。
	4.2.3 火灾时,烟气上升至建筑物顶部,并积聚在挡烟垂壁、梁等形成的储烟仓内。因此,用于排烟的可开启外窗或百叶窗必须开在排烟区域的顶部或外墙的储烟仓的高度内。
	    1 当设置在外墙上时,对设置位置的高度及开启方向本条都提出了明确的要求,目的是为了确保自然排烟效果。对于层高较低的区域,排烟窗全部要求安装在储烟仓内会有困难,允许安装在室内净高1/2以上,以保证有一定的清晰高度。
	    2 窗的设置有利于烟气流排出的情况很多,如:设置在外墙上的单开式自动排烟窗宜采用下悬外开式;设置在屋面上的自动排烟窗宜采用对开式或百叶式等。
	
		
	
		
	
		    4 出于对排烟效果的考虑,要求均匀地布置顶窗、侧窗和开口。
	
		    5 为了防止火势从防火墙的内转角或防火墙两侧的门窗洞口蔓延,要求门、窗之间必须保持一定的距离,如图8所示。
	
		4.2.4 对工业建筑的排烟措施,由于其采用的排烟方式较为简便,更需要均匀布置,根据德国等国家的消防技术要求,结合我国的工程实践,强调了均匀布置的控制指标。在侧墙上设置的,应尽量在建筑的两侧长边的高位对称布置,形成对流,窗的开启方向应顺烟气流动方向,在顶部设置的,火灾时靠人员手动开启不太现实,为便于火灾时能及时开启,最好设置自动排烟窗。
	
		4.2.5 可开启外窗的形式有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平推窗、平开窗和推拉窗等。如图9所示。在设计时,必须将这些作为排烟使用的窗设置在储烟仓内。如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。
	
		    在计算有效排烟面积时,推拉窗按实际拉开后的开启面积计算,其他形式的窗按其开启投影面积计算按公式(1)计算:
	
		Fp=Fc·Sina                             (1)
	
		    式中:Fp——有效排烟面积(㎡);
Fc——窗的面积(㎡);
a——窗的开启角度。当窗的开启角度大于70°时,可认为已经基本开直,排烟有效面积可认为与窗面积相等。
	Fc——窗的面积(㎡);
a——窗的开启角度。当窗的开启角度大于70°时,可认为已经基本开直,排烟有效面积可认为与窗面积相等。
		    对于悬窗,应按水平投影面积计算。
当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。
	当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。
		    当屋顶采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的一半与平推距离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积,如图9(e)所示;当外墙采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的1/4与平推距离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积,如图9(f)所示。
	
		4.2.6 规定本条的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态,仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是采用手动操作,通过气动、电动或机械传动等的方法实现排烟窗的开启。为便于人员操作和保护该装置,本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确系困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且宜设置在人员疏散口附近显眼的位置。
		 